二类高层工人倒班宿舍室内需要设置喷淋吗?
慢拍
慢拍 Lv.11
2017年04月21日 15:55:09
只看楼主

二类高层工人倒班宿舍室内需要设置喷淋吗?

二类高层工人倒班宿舍室内需要设置喷淋吗?
lichangan1000
2017年04月21日 16:01:52
2楼
规范8.3.3,一类用的是全部,个别除外;二类高层用的是指定法,就是说指定的就设,没指定的就不设。从字面看旅馆房间,没有说倒班宿舍房间。因此抠字眼倒班宿舍房间就可以不设。其他公共活动用房、走到。要设。
回复
慢拍
2017年04月25日 09:11:30
3楼
lichangan1000 发表于 2017-4-21 16:01 规范8.3.3,一类用的是全部,个别除外;二类高层用的是指定法,就是说指定的就设,没指定的就不设。从字面看 …纠结就纠结在字面上,怕审计扣字眼。。。,不过还是谢谢
回复
ace1988
2017年07月06日 11:33:48
4楼
根据《民用建筑设计通则》定义,宿舍应属于居住建筑,不属于公共建筑;《建筑设计防火规范》第8.3.3条第2款为“二类高层公共建筑......”,本规范表5.1.1后注2规定:“除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定。”本条仅规定防火要求,没有说灭火要求按公建执行。所以,字面意思上应该不设喷淋也可以,但是最终还是以施工图审查和消防审查意见为准。
回复
lichangan1000
2017年07月06日 11:55:31
5楼
规范很明确非住宅类居住建筑应符合公建.....的要求,可以看做是划归。没什么歧义,否则规范缺项。
回复