框架柱与楼梯梁是否还要满足《建筑抗震设计规范》6.3.9-3-3)剪跨比不大于2的柱体...
zhuhongyi_2008
2017年04月19日 10:34:51
只看楼主

请教各位: 框架结构 框架柱与楼梯梁(200X400)相连,框柱箍筋加密。是否还要满足《建筑抗震设计规范》6.3.9-3-3)剪跨比不大于2的柱体积配股率不应小于1.2%的要求。谢谢!

请教各位:
框架结构 框架柱与楼梯梁(200X400)相连,框柱箍筋加密。是否还要满足《建筑抗震设计规范》6.3.9-3-3)剪跨比不大于2的柱体积配股率不应小于1.2%的要求。
谢谢!
tisibi
2017年04月19日 11:32:28
2楼
不错的资料,楼主水平很高的啊,。 谢谢分享啊
回复
sky007008
2017年04月20日 07:51:06
4楼
应该不用吧,就是因为剪跨比小于2才加密了
回复
sky007008
2017年04月20日 07:52:26
5楼
看错楼主的问题,体积配箍率要满足,刚做的一个报审项目,还提了这条意见
回复
cardina
2017年04月21日 16:49:44
7楼
应该要满足,箍筋加密到满足体积配箍率的要求为止
回复
sky007008
2017年04月26日 17:03:22
8楼
感谢楼主分享
回复
结构生活
2017年04月26日 19:00:23
9楼
分两种情况;1.这根框架柱是和楼梯半平台的楼梯梁相连,那基本上满足剪跨比不大于2了,那就要满足1.2%的体积配箍率要求。
2.这根框架柱是和楼层处的楼梯梁相连(两跑楼梯),只要箍筋全高加密就行了。
回复
sky007008
2017年04月27日 08:02:43
10楼
不错的资料,楼主水平很高的啊,。 谢谢分享啊
回复
机械迷城
2017年04月27日 08:55:59
11楼
当然,,,剪跨比不大于2的柱体积配股率不应小于1.2%的要求
回复

相关推荐

APP内打开