建筑抗震设计规范 应用与分析一书中双连梁问题
tomyson
tomyson Lv.7
2011年11月29日 12:03:18
只看楼主

双连梁一般用来处理边梁超筋问题。通常有两咱方法:一是截面面积等效;二是抗弯刚度等效。朱总写的新书——建筑抗震设计规范 应用与分析第321页图6.4.7.2中的1460不知是如何算来的,如果是1460,那文中”前者抗弯刚度是后者的1.56倍“是有问题的。请高手指证

双连梁一般用来处理边梁超筋问题。通常有两咱方法:一是截面面积等效;二是抗弯刚度等效。
朱总写的新书——建筑抗震设计规范 应用与分析第321页图6.4.7.2中的1460不知是如何算来的,如果是1460,那文中”前者抗弯刚度是后者的1.56倍“是有问题的。
请高手指证
tomyson
2011年11月29日 17:35:27
2楼
自己顶起来,但愿能有个解答!
回复
hiron
2011年12月05日 15:50:35
3楼
希望楼主能够尽快上传电子版!
回复
jimgoo
2012年02月14日 13:16:36
4楼
200x1460的抗弯刚度是400x900的1.56倍应该没有问题,200x1460是200x1900的0.454倍也应该没问题。但不知道还有没有更简单的计算手段,用ETABS来一步一步找契合点实在是麻烦。
回复
sulin84
2012年02月14日 16:47:07
5楼
不错 谢谢楼主
回复
sunmeng314
2012年08月23日 11:22:55
6楼
谢谢楼主
回复
杨般若
2012年09月23日 15:32:19
7楼
回复