关于《建筑抗震设计规范》2010 7.2.3中墙段开洞率的疑问
ljwsky
ljwsky Lv.7
2011年08月24日 15:05:47
只看楼主

关于《建筑抗震设计规范》2010 7.2.3中墙段开洞率的疑问:新抗规7.2.3中明确定义了开洞率为“洞口水平截面积和墙段毛截面之比”。原抗规中开洞率定义为“洞口面积与墙段毛面积之比”,这里的面积应为b*h(洞口或墙段的宽/高)。但按新规范的意思,水平截面积是不是应该为b*t(洞口或墙段的宽/厚)?即横截面积。还是和原规范的定义一样?小弟不解,请教各位。《答题指导》2011,第660页,是按照旧抗规计算的。新抗震规范条文说明也没说明清楚,小弟迷惑,请大侠赐教。

关于《建筑抗震设计规范》2010 7.2.3中墙段开洞率的疑问:
新抗规7.2.3中明确定义了开洞率为“洞口水平截面积和墙段毛截面之比”。baolongbaolong
2011年08月24日 15:31:23
2楼
对这个条款也疑问着呢!
个人理解新规范:简化以后不就是洞口宽度除以墙长吗?(开洞肯定跟墙厚一样的)。在满足洞顶高度大于层高80%的前提下,洞口的高度不是没有影响了吗?那“窗洞高度大于50%层高按门洞考虑还有什么意义?
期待高手指点。
回复
dongricky
2011年08月25日 13:20:04
3楼
可以去找 施岚青、 住房和城乡建设部执业资格注册中心 编的 建筑抗震设计
里面讲的很详细!
回复
lemonlee
2011年09月01日 08:39:16
4楼
新抗规好多地方不改改的越改越糊涂,悲哀
回复
gltfl
2011年09月01日 11:24:37
5楼
祝大家顺利通过,不好意思,我是来赚币的
回复
chd31113
2011年09月01日 11:26:17
6楼
对应“窗洞高度大于50%层高,按门洞考虑”是什么意思?请教一下
回复
zhuhouyong
2011年09月01日 15:08:00
7楼
迷惑中,我刚看了抗规,搞不明白
回复
zylnj2011
2011年10月16日 20:55:21
8楼
【2012】专业考试群
论坛当中已有的群都提示满员,可见土木在线人气之旺,本人今年没考,明年必须要过了,希望有志同道合朋友加入179812833群,共同努力,相互监督,共同在2012.12.21实现你我的梦想!
为了更多朋友能在一块有一个学习进步的场所,本人特意开通了QQ会员,建的一个高级群,大家庭,成员会更多!
一注只是我们的一个梦想,我们的路还很长,愿和各位共同成长!!!
借宝地,邀请一下有志青年!
回复
ljwsky
2011年12月21日 16:39:34
9楼
新旧规范不同,每本参考书都有自己的想法和意见。
回复
grassafirst
2012年07月05日 16:46:49
10楼
结构师考试交流,可加入群248060287,共同努力
回复

相关推荐