建筑抗震设计规范 疑问 底层墙肢底
asdf_021128
2011年05月31日 11:02:09
只看楼主

建筑抗震设计规范6.4.5 抗震墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙,并应符合下列要求:1 对于抗震墙结构,底层墙肢底截面的轴压比不大于表6.4.5—1规定的一、二、三级抗震墙及四级抗震墙,墙肢两端可设置构造边缘构件,构造边缘构件的范围可按图6.4.5—1采用,构造边缘构件的配筋除应满足受弯承载力要求外,并宜符合表6.4.5—2的要求。 (此表未列出,主要是二、三级时 轴压比为0.3时的情况)

建筑抗震设计规范

6.4.5 抗震墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙,并应符合下列要求:
1 对于抗震墙结构,底层墙肢底截面的轴压比不大于表6.4.5—1规定的一、二、三级抗震墙及四级抗震墙,墙肢两端可设置构造边缘构件,构造边缘构件的范围可按图6.4.5—1采用,构造边缘构件的配筋除应满足受弯承载力要求外,并宜符合表6.4.5—2的要求。

(此表未列出,主要是二、三级时 轴压比为0.3时的情况)
2 底层墙肢底截面的轴压比大于表6.4.5—1规定的一、二、三级抗震墙,以及部分框支抗震墙结构的抗震墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件,在以上的其他部位可设置构造边缘构件。约束边缘构件沿墙肢的长度、配箍特征值、箍筋和纵向钢筋宜符合表6.4.5—3的要求(图6.4.5—2)。
我想问的是:什么是底层墙肢底截面,这个部位在哪里?
免费打赏
mkvedsvuyi
2011年06月01日 00:04:00
2楼
捕获.JPG
回复
asdf_021128
2011年06月02日 12:43:05
3楼
你没明白我意思,底部加强部位我知道~我是问这个新抗规上这个底层墙肢底该如何界定?
取两个案例:都是18层的纯剪结构,都是三级抗震,(1)一个带地下室,嵌固端取在地下室顶板;(2)另一个没有地下室,嵌固端取在基础顶面,但是在地面一层有设梁板,电算时取地下室层数为1.
这两个案例中,使用2010版新规范,为了判断有无约束边缘构件,就要看轴压比是否超过0.3,那问题来了,这个轴压比0.3看哪个部位呢?新抗规说底层墙肢底截面的轴压比。底层墙肢底截面是指哪个底层,是地下室顶板以上的一层还是基础顶以上顶板以下呢?
回复
名花吐秀
2011年08月18日 13:22:35
4楼
我的理解是底层墙肢底截面就是嵌固端的截面,主要看的嵌固端的位置,不知道是不是正解,求高人指教!!
回复
swzlcircle
2013年05月24日 17:11:08
5楼
根据朱炳寅的博客说法:底层墙肢底截面的底层指的的是“紧邻结构嵌固端的上一楼层,一般为地上一层。

回复
jiegouxiaosheng
2013年05月28日 22:57:50
6楼
底部加强区范围内最大轴压比