室内有独立的冷冻除湿机,单独处理湿度。空调机组只处理显热,可是冷冻除湿要散热,空调负荷是否要加大?
室内有独立的冷冻除湿机,单独处理湿度。空调机组只处理显热,可是冷冻除湿要散热,空调负荷是否要加大?
2楼
冷却除湿不是散热吧 是不是说反了
回复
3楼
冷负荷要加大,根据能量守恒,冷冻除湿机的功率有多少KW就产生多少KW的热量。
回复
4楼
不懂,看看高人怎么回答
回复
5楼
如果除湿机将热量排在室内,空调的冷负荷肯定要加大,而且不止按除湿机的功率加大,还要算上除湿量散发的潜热。
回复
6楼
冷冻除湿机的出风会比进风温度高个5-8度左右...你计算除湿机的温升会给房间带来多少热量,你的空调负荷冷量就增加多少....
回复
7楼
很详细,楼主辛苦,感谢了
回复
8楼
很详细呀111
回复
9楼
支持一下
回复
10楼
冷负荷里面当然要加上除湿机的散热量啊
我个人觉得 除湿机 散热量=功率+冷凝水的潜热。因为空气经过蒸发器之后,冷量一部分去了冷凝水里(潜热),一部分留在干空气里(显热)。
然后干空气再经过冷凝器,被加热。所以散热量=功率+制冷量-干空气显热=功率+冷凝水的潜热
回复
11楼
学习学习。谢谢楼主