小弟最近遇到一个问题,保安过滤器滤芯5um,更换上去一周左右就很脏了。 看上去类似淤泥一样的东西粘附在滤芯上。很严重! 系统不大,设计纯水产水能力7m3/H,实际每天用水在20-40m3。 进水为自来水进到露天水池(水池比较大,一池水可以用3-4天)后经水泵送入纯水系统自来水罐,然后由水泵送入石英砂过滤--活性炭过滤后进入过滤水箱,由水泵送入保安过滤器过滤后经增压泵送入一级RO。 砂过滤基本上是24小时反冲洗一池(正洗5分钟,反洗6分钟),炭过滤基本上30小时反冲一次(正反时间和砂过滤一样)。
小弟最近遇到一个问题,保安过滤器滤芯5um,更换上去一周左右就很脏了。
看上去类似淤泥一样的东西粘附在滤芯上。很严重!
系统不大,设计纯水产水能力7m3/H,实际每天用水在20-40m3。
进水为自来水进到露天水池(水池比较大,一池水可以用3-4天)后经水泵送入纯水系统自来水罐,然后由水泵送入石英砂过滤--活性炭过滤后进入过滤水箱,由水泵送入保安过滤器过滤后经增压泵送入一级RO。
砂过滤基本上是24小时反冲洗一池(正洗5分钟,反洗6分钟),炭过滤基本上30小时反冲一次(正反时间和砂过滤一样)。
过滤水进过滤器加药有阻垢剂,杀菌剂和还原剂。由泵联动控制。
我现在是怀疑露天水池+环境温度上升(15-30℃)导致水质变差,但是为何砂炭过滤后还这么严重?
各位大神帮忙分析一下,给个思路处理方案。谢谢!
2楼
只能怀疑砂滤和碳滤的反洗效果不够好了
回复
3楼
还可以考虑下,过滤器和碳虑的设计流速,是否过快。
回复
4楼
回用率70%的话过滤器直径1000,滤速12m。反洗20分,正洗澡10分。气水混合清洗效果更好。
回复
5楼
兄弟,猜的不错的话这是细菌代谢物,建议你测下原水COD,保安过滤器出COD,问题就一目了然了,怎么解决相比不用说了吧
回复
6楼
这个问题我也遇到过,不知道预处理有没有加pac,如果有的话把pac停了就好了
回复
7楼
自渔自乐 发表于 2017-5-2 11:05 还可以考虑下,过滤器和碳虑的设计流速,是否过快。这个没问题设计10立方/小时我现在调整到7立方/小时
回复
8楼
kfbkfb 发表于 2017-5-2 19:28 回用率70%的话过滤器直径1000,滤速12m。反洗20分,正洗澡10分。气水混合清洗效果更好。这个时间我没有达到调长一点时间看看,谢谢!
回复
9楼
攻城师68055 发表于 2017-10-19 11:50 这个问题我也遇到过,不知道预处理有没有加pac,如果有的话把pac停了就好了没有加Pac前面煞炭过滤后进保安过滤器
回复
10楼
easyday16 发表于 2017-5-2 08:22 只能怀疑砂滤和碳滤的反洗效果不够好了挺好的,赞
回复
11楼
1、反洗频率是否太过频繁?如果原水是自来水的话,没必要这么频繁的,建议2天一次砂滤,3天-4天一次活性炭
2、测试下活性炭出水SDI
3、保安过滤器前加的杀菌剂是什么?非氧化杀菌剂吗?
回复