梯板截面尺寸负偏差达10mm怎么整改?
自由自在123
2017年04月15日 09:28:14
来自于建筑施工
只看楼主

梯板截面尺寸负偏差达10mm怎么整改?

梯板截面尺寸负偏差达10mm怎么整改?
免费打赏
甲方施工员
2017年04月15日 09:36:43
2楼
怎么整改 ?

砸掉重新做
回复
筑善筑美
2017年04月15日 11:10:08
3楼
甲方施工员 发表于 2017-4-15 09:36 怎么整改 ?砸掉重新做结构位置和尺寸允许偏差不就是±10吗,还算可控吧,为什么要砸掉?
回复
甲方施工员
2017年04月15日 14:33:47
4楼
筑善筑美 发表于 2017-4-15 11:10 结构位置和尺寸允许偏差不就是±10吗,还算可控吧,为什么要砸掉?楼主要整改 我这是整改方案
回复
筑善筑美
2017年04月15日 15:10:03
5楼
甲方施工员 发表于 2017-4-15 14:33 楼主要整改 我这是整改方案可以加你qq吗,有些问题想直观点请教一下你。
回复
mony31
2017年04月17日 16:30:32
7楼
筑善筑美 发表于 2017-4-15 11:10 结构位置和尺寸允许偏差不就是±10吗,还算可控吧,为什么要砸掉?尺寸是+8-5啊
回复
lls_555
2017年04月17日 16:44:18
8楼
截面不够的话,承载力就达不到。板底粘贴碳纤维可以提高混凝土构件承载力。粘贴多宽才能满足需要计算。不过下次还是按按要求施工,免得花更多的钱来加固。
回复
lls_555
2017年04月17日 16:44:18
9楼
截面不够的话,承载力就达不到。板底粘贴碳纤维可以提高混凝土构件承载力。粘贴多宽才能满足需要计算。不过下次还是按按要求施工,免得花更多的钱来加固。
回复
筑善筑美
2017年04月18日 08:46:08
10楼
本帖最后由 筑善筑美 于 2017-4-18 08:49 编辑 mony31 发表于 2017-4-17 16:30 尺寸是+8-5啊混凝土质量验收规范有现浇结构的尺寸的允许偏差(尺寸偏差式+10,-5):handshake
回复
dengken205
2017年04月18日 08:50:37
11楼
实际上负偏差达10mm,工人直接抹灰厚点就过去了,还闹到被业主发现了?
回复
自由自在123
2017年04月18日 14:27:25
12楼
甲方施工员 发表于 2017-4-15 14:33 楼主要整改 我这是整改方案那就麻烦留个整改方案,谢谢
回复