梯板截面尺寸负偏差达10mm怎么整改?
自由自在123
2017年04月15日 09:28:14
来自于建筑施工
只看楼主

梯板截面尺寸负偏差达10mm怎么整改?

梯板截面尺寸负偏差达10mm怎么整改?
免费打赏
自由自在123
2017年04月18日 14:27:52
13楼
筑善筑美 发表于 2017-4-15 15:10 可以加你qq吗,有些问题想直观点请教一下你。QQ:281312973
回复
自由自在123
2017年04月18日 14:29:36
14楼
dengken205 发表于 2017-4-18 08:50 实际上负偏差达10mm,工人直接抹灰厚点就过去了,还闹到被业主发现了?季度检查给发现的。。。。。
回复
甲方施工员
2017年04月18日 16:18:18
15楼
自由自在123 发表于 2017-4-18 14:27 那就麻烦留个整改方案,谢谢方案1 判断钢筋偏位没 钢筋没偏位 凿掉保护层 挂网 高一强度等级细石混凝土或者砂浆 补平2 钢筋偏位 凿掉重新做
回复
weibo_1421831093447
2017年04月18日 16:45:04
16楼
说的是楼梯梯板还是?如果说截面差,现场通常做法不就是抹灰抹出来不就行了吗
回复
mony31
2017年04月20日 17:35:12
17楼
筑善筑美 发表于 2017-4-18 08:46 混凝土质量验收规范有现浇结构的尺寸的允许偏差(尺寸偏差式+10,-5)朋友,建议你查查,看是不是我说的那个数
回复
筑善筑美
2017年04月21日 08:33:24
18楼
mony31 发表于 2017-4-20 17:35 朋友,建议你查查,看是不是我说的那个数呵呵,你说是就是吧,朋友,借你GB50204-2015
回复
menglike
2017年04月21日 09:41:46
19楼
这个说实话按照规范来验收肯定不符合,但是从结构安全上来说没多大影响。人家一般只检查楼层的楼板厚度,像你们检查楼梯板厚度的我还是第一次碰到。。。粉刷的时候直接多粉点就可以了。
回复
顺风顺水
2017年04月21日 10:08:12
20楼
问题似乎没有想象的那么严重!
回复
顺风顺水
2017年05月26日 11:03:38
21楼
现在为题应该已经妥善解决了!
回复
菩提莲花
2017年05月26日 16:15:01
22楼
楼梯的断面尺寸容许误差是+8,-5,-10是出现质量不合格。处理办法如下:1、先找设计师联系,让设计师出具楼梯结构安全联系单或结构加固变更单。2、根据设计变更单再进行结构加固后进行质量验收。