在做设计时,选取风机盘管加独立新风系统时,空调末端都是按冷指标估算选取、布置。但是这个冷指标是该房间的总冷指标,即包含了新风冷负荷,而新风的冷负荷有新风吊柜处理。这么一来,风机盘管岂不是选大了很多?关于我的这个疑问希望有大神能理论的给小弟一个明确的答复。不胜感谢!
在做设计时,选取风机盘管加独立新风系统时,空调末端都是按冷指标估算选取、布置。但是这个冷指标是该房间的总冷指标,即包含了新风冷负荷,而新风的冷负荷有新风吊柜处理。这么一来,风机盘管岂不是选大了很多?关于我的这个疑问希望有大神能理论的给小弟一个明确的答复。不胜感谢!
12楼
我最近在做毕业设计,我是这样选型的。先算出各房间的负荷,如果你选择风机盘管+新风系统。关键看你新风处理到什么状态。一般来说,新风处理到室内等焓状态点,那么新风就不承担室内的热湿负荷,那你选择盘管型号时就要根据总负荷减去新风冷负荷来选。如果新风处理到室内焓值并低于室内空气含湿量,新风就承担室内热湿负荷,那么风机盘管就承担了室内部分显热冷负荷,根据承担的显热来选型。
因为是初学者,不知道说的对不对,请各位前辈指正。
回复
13楼
末端选型考虑两个方面的问题:1、设计负荷,也就是计算负荷,也可估算,只不过是个范围值,最终还是要负荷计算书的,所以最好还是用软件算一下;2、末端设备的实际选型,如风机盘管其参数有高、中、低三挡,也可看成一个范围值。那么问题来了,都是范围值,在设计初期阶段怎么选设备?设备选大有依据,选小也可行,怎么搞?问甲方!!!看甲方对空调系统的要求高低,要求档次高就配置高,要求低可选小,降低初投资。这些都是方案设计时期要考虑 的,真正细节沟通确定过之后,也就没这些疑问了。
回复
14楼
支持一下
回复