在做设计时,选取风机盘管加独立新风系统时,空调末端都是按冷指标估算选取、布置。但是这个冷指标是该房间的总冷指标,即包含了新风冷负荷,而新风的冷负荷有新风吊柜处理。这么一来,风机盘管岂不是选大了很多?关于我的这个疑问希望有大神能理论的给小弟一个明确的答复。不胜感谢!
在做设计时,选取风机盘管加独立新风系统时,空调末端都是按冷指标估算选取、布置。但是这个冷指标是该房间的总冷指标,即包含了新风冷负荷,而新风的冷负荷有新风吊柜处理。这么一来,风机盘管岂不是选大了很多?关于我的这个疑问希望有大神能理论的给小弟一个明确的答复。不胜感谢!
2楼
规范都强条了,要做负荷计算。 还什么理论的明确答复啊
回复
3楼
当然是选大了。指标是在方案阶段估算设备时使用,施工图了,都,还是找个软件算一下吧。
回复
4楼
gaoshang2324 发表于 2017-4-12 21:37 规范都强条了,要做负荷计算。 还什么理论的明确答复啊我也知道要提供负荷计算书啊。我又不是问按指标选还是按负荷计算选。我只是想说,在设计阶段,肯定是先按指标布置末端。但是,既然新风有新风吊柜处理,那普通盘管按房间总冷指标选取,岂不是冷量大了很多。
回复
5楼
西风寒 发表于 2017-4-13 08:55 当然是选大了。指标是在方案阶段估算设备时使用,施工图了,都,还是找个软件算一下吧。那你岂不是先选了大盘管,后期负荷计算完,你还一个个改盘管?
回复
6楼
按估算负荷都是有所偏大的。
回复
7楼
芝麻2017 发表于 2017-4-13 18:38 按估算负荷都是有所偏大的。那你们院里也都是按指标选型号大的盘管出的施工图吧?!
回复
8楼
节能规范里面有强条明文规定,一定要用逐时负荷的方法来确定冷热负荷,而不能通过冷指标来计算。以鸿业暖通计算为例,你可以很清楚的看见该房间的新风负荷为多少。其次,设计过程中,新风机组如果是是把室外风处理到室内状态点的话的确是承担了一部分冷负荷,但个人而言,为了保证空调效果,在为房间选风机盘管或室内机的时候都会按照总冷负荷来选择,及室内机/风机盘管也承担新风负荷
回复
9楼
我的建议是选一个标准房间。按照不同朝向各算一遍负荷(不含新风),得到指标来选型。
回复
10楼
接着讨论啊 有大神能发个案例具体说下计算步骤吗
回复
11楼
很详细,楼主辛苦,感谢了
回复