在把抽屉推进去的瞬间,抽屉里短路了,拉出来发现是电源侧抽屉里3个主电源接线端子短路,这是什么原因造成的呢?
在把抽屉推进去的瞬间,抽屉里短路了,拉出来发现是电源侧抽屉里3个主电源接线端子短路,这是什么原因造成的呢?
2楼
在把抽屉推进去的瞬间,抽屉里短路了,拉出来发现是电源侧抽屉里3个主电源接线端子短路,这是什么原因造成的呢?
回复
3楼
谢谢楼主分享
回复
4楼
有没有那个工程师对这个问题有自己看法的,发表一点建议:handshake
回复
5楼
谢谢楼主分享。
回复
6楼
推进去就短路了
难道这抽屉不带闭锁的,楼主你直接合着开关推进去的?
回复
7楼
推进去就短路?????????????还没合闸吧?????
回复
8楼
在你发的图上看不出来什么原因,你的下级是什么
回复
9楼
在你发的图上看不出来什么原因,你的下级是什么
回复
10楼
抽屉没有合闸,合闸是推不进去的,有闭锁装置。这是一个水泵的抽屉。厂家说抽屉没有问题,操作也没有问题,原因是电网中有谐波存在,在抽屉推进去的瞬间,刚好出现高电压,击穿引起的,大家怎么看呢?
回复
11楼
这种解释有点牵强,出场都应该做过耐压试验!检查是否有导电异物没有清理干净!
回复