变压器接地没做好的后果,如题变压器接地没做好除了会造成中性点偏移还会有哪些不良后果~~由知道的大大请指教下

变压器接地没做好的后果,如题变压器接地没做好除了会造成中性点偏移还会有哪些不良后果~~由知道的大大请指教下
免费打赏
beida_energy
2017年04月04日 09:15:04
2楼
运行TT系统,就全指望变压器中性点的接地良好才可以实现,如果接地电阻过大,保护导体上的电压会升高 ,保护回路的阻抗也会增加。
运行TN系统,作为重复接地的保护路径,变压器中性点必须接地良好才行。
回复
风平浪静02
2017年04月04日 09:52:18
3楼
低压系统变压器中性点接地应该与电源中性点位移无关。我们也不能指望中性点多点接地来防止中性点位移,因为以大地为电流回路的工作方法(一线一地)很不安全,在上个世纪已经被严格禁止。
防止中性点位移是靠中性线维系的。所以,变压器中性点接地能够防止中性点位移说不正确!

myserial:你好,想请教下变压器中性点接地的问题,一台杆上250KVA变压器接地电阻过大(12殴姆),由于附近管道多路线复杂,所以非常不便于就近重新设置接地体。此变压器输出线为架空敷设,在第一根电线杆旁边有另一水平接地体(2.2欧姆)的引线,此杆之前线路没有连接用电设施,这段输出线的长度约25米,想问是否可以通过连接杆上N线与附近的接地引线,并且弃用原有的(变压器旁)接地装置来实现系统(工作)接地。