关于供水管安全保护范围具体距离的问题
lewis1210
lewis1210 Lv.3
2017年04月01日 16:15:12
只看楼主

第五章 “第二十九条 在规定的城市公共供水管理及其附属设施的地面和地下的安全保护范围内,禁止挖坑取土或者修建建筑物、构筑物等危害供水设施安全的活动。" 1、安全保护范围的具体距离不明确,无法执行。 请教大神指点。

<城市供水条例> 第五章 “第二十九条 在规定的城市公共供水管理及其附属设施的地面和地下的安全保护范围内,禁止挖坑取土或者修建建筑物、构筑物等危害供水设施安全的活动。"

1、安全保护范围的具体距离不明确,无法执行。
请教大神指点。
QQ截图20170401161257.png


QQ截图20170401161257.png

免费打赏
lewis1210
2017年04月01日 16:35:31
12楼
请高手指点,自己顶一下
回复
一生为水
2017年04月01日 19:21:10
13楼
这个应该是地方性法规吧。。。
回复
图奴隶丑八怪
2017年04月06日 09:48:51
14楼
请高手指点,自己顶一下
回复
mjx918
2017年04月06日 10:31:31
15楼
按GB50013-2006 室外给水设计规范
附录A 给水管与其他管线及建(构)筑物之间的最小水平净距
表A.0.1 给水管与其他管线及建(构)筑物之间的最小水平净距(m)
序号 建(构)筑物或管线名称 与给水管线的最小水平净距(m)
D≤200mm D>200mm
1 建筑物 1.0 3.0
2 污水、雨水排水管 1.0 1.5
3 燃气管 中低压 P≤0.4MPa 0.5
高压 0.4MPa 0.8MPa 4 热力管 1.5
5 电力电缆 0.5
6 电信电缆 1.0
7 乔木(中心) 1.5
8 灌木
9 地上杆柱 通信照明及<10kV 0.5
高压铁塔基础边 3.0
10 道路侧石边缘 1.5
11 铁路钢轨(或坡脚) 5.0
附录B 给水管与其他管线最小垂直净距
表B.0.1 给水管与其他管线最小垂直净距(m)
序号 管线名称 与给水管线的最小垂直净距(m)
1 给水管线 0.15
2 污、雨水排水管线 0.40
3 热力管线 0.15
4 燃气管线 0.15
5 电信管线 直埋 0.50
管块 0.15
6 电力管线 0.15
7 沟渠(基础底) 0.50
8 涵洞(基础底) 0.15
9 电车(轨底) 1.00
10 铁路(轨底) 1.00
回复
mjx918
2017年04月06日 10:37:14
16楼
示意图.png
回复
图奴隶丑八怪
2017年04月07日 11:06:26
17楼
谢谢楼主分享好资料
回复

相关推荐