市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之五
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2017年03月29日 09:22:12
只看楼主

市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之五 5.3 钢筋混凝土梁 5.3.1 梁的构造详《公路桥涵》9.3 5.3.2 结构设计应注意: 1.《公路桥涵》9.3.4“……各【主钢筋间横向净距】和层与层之间的竖向净距,【当钢筋为三层以上时】,不应小于40mm,并不小于钢筋直径的1.25倍。对于束筋,此处直径采用等代直径。” 2. 上面【主钢筋间横向净距】,就是《混规》9.2.1的【梁主筋水平净距】。

市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之五
5.3 钢筋混凝土梁
5.3.1 梁的构造详《公路桥涵》9.3
5.3.2 结构设计应注意:
1.《公路桥涵》9.3.4“……各【主钢筋间横向净距】和层与层之间的竖向净距,【当钢筋为三层以上时】,不应小于40mm,并不小于钢筋直径的1.25倍。对于束筋,此处直径采用等代直径。”
2. 上面【主钢筋间横向净距】,就是《混规》9.2.1的【梁主筋水平净距】。
3. 因为桥的设计基准期长、构件截面大、钢筋粗,故梁主筋水平净距无论如何也不宜小于《混规》9.2.1的规定。
4. 建议,主钢筋间横向净距和层与层之间的竖向净距改为:
下部钢筋:
当钢筋为二层及以下时,不应小于30mm并不小于钢筋直径。当钢筋为三层及以上时,主钢筋间横向净距不应小于40mm并不小于钢筋直径的1.25倍。
上部钢筋:
当钢筋为二层及以下时,不应小于40mm并不小于钢筋直径的1.5倍。当钢筋为三层及以上时,主钢筋间横向净距不应小于50mm并不小于钢筋直径的2.0倍。

待续。。。。。。。。。。。。。
免费打赏
建筑精灵
2017年04月02日 00:13:06
13楼
市政包含的范围很广,房建的路好窄一些。
回复
谢好
2017年04月02日 05:48:14
14楼
感谢分享,学习了。
回复
luochongchong
2017年04月05日 08:52:49
15楼
感谢楼主分享
回复
一烟难禁
2017年04月05日 09:08:18
16楼
感谢楼主分享
回复
攻城师5651
2017年04月05日 10:13:21
17楼
谢谢楼主分享
回复
张工0
2017年04月05日 11:56:57
18楼
谢谢分享 学习
回复
攻城师5651
2017年04月06日 08:32:22
19楼
感谢楼主分享资料
回复
古德满
2017年04月06日 10:20:15
20楼
好资料,期待楼主的“待续.....”
回复
一烟难禁
2017年04月07日 08:54:07
21楼
楼主好人,谢谢分享
回复
carol12
2017年04月07日 14:01:56
22楼
谢谢楼主分享
回复