市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之五
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2017年03月29日 09:22:12
只看楼主

市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之五 5.3 钢筋混凝土梁 5.3.1 梁的构造详《公路桥涵》9.3 5.3.2 结构设计应注意: 1.《公路桥涵》9.3.4“……各【主钢筋间横向净距】和层与层之间的竖向净距,【当钢筋为三层以上时】,不应小于40mm,并不小于钢筋直径的1.25倍。对于束筋,此处直径采用等代直径。” 2. 上面【主钢筋间横向净距】,就是《混规》9.2.1的【梁主筋水平净距】。

市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之五
5.3 钢筋混凝土梁
5.3.1 梁的构造详《公路桥涵》9.3
5.3.2 结构设计应注意:
1.《公路桥涵》9.3.4“……各【主钢筋间横向净距】和层与层之间的竖向净距,【当钢筋为三层以上时】,不应小于40mm,并不小于钢筋直径的1.25倍。对于束筋,此处直径采用等代直径。”
2. 上面【主钢筋间横向净距】,就是《混规》9.2.1的【梁主筋水平净距】。
3. 因为桥的设计基准期长、构件截面大、钢筋粗,故梁主筋水平净距无论如何也不宜小于《混规》9.2.1的规定。
4. 建议,主钢筋间横向净距和层与层之间的竖向净距改为:
下部钢筋:
当钢筋为二层及以下时,不应小于30mm并不小于钢筋直径。当钢筋为三层及以上时,主钢筋间横向净距不应小于40mm并不小于钢筋直径的1.25倍。
上部钢筋:
当钢筋为二层及以下时,不应小于40mm并不小于钢筋直径的1.5倍。当钢筋为三层及以上时,主钢筋间横向净距不应小于50mm并不小于钢筋直径的2.0倍。

待续。。。。。。。。。。。。。
加倍努力
2017年03月29日 11:57:16
2楼
支持楼主的建议!
回复
uehua
2017年03月29日 12:31:33
3楼
支持楼主的建议!
回复
曾晓峰
2017年03月30日 10:55:37
4楼
uehua 发表于 2017-3-29 12:31 支持楼主的建议!:handshake
回复
ctxxxci
2017年03月30日 13:27:25
5楼

支持楼主的建议!
回复
luochongchong
2017年03月31日 13:50:36
6楼
学习了 谢谢分享
回复
谢好
2017年03月31日 21:37:26
7楼
学习!怎样才能进行跨界学习

回复
建筑精灵
2017年04月01日 01:12:53
8楼
市政结构设计大跨度,结构复杂体量一般很大,相对来说房建显得比较简洁。
回复
edc070419
2017年04月01日 01:27:52
9楼
很好很不错!
回复
yuyanhui63
2017年04月01日 13:27:23
10楼
多谢楼主的分享!
回复
建筑精灵
2017年04月02日 00:11:19
12楼
就结构来说,市政的面要宽广一些。
回复