小弟初来乍到,现在有个问题想要请教诸位大神。关于YJK1.8版本中跃层柱的柱长系数的问题。 假设有一钢筋混凝土框架结构建筑物,一层层高6m,二层层高也是6m,有一根跃层柱,从一层至二层,那么该跃层柱的柱长系数应该设置成 1)一层和二层的柱,X和Y向均为1.0, 2)一层和二层的柱,X和Y详均为2.0. 还有另外一个问题,关于跃层柱的柱长系数对于配筋的影响大吗?我建立了一个简单的4X4跨的两层建筑,每个跨度为4.5m,分别修改了上述的柱长系数。计算配筋,发现影响并不大。那么修改柱长度系数对于YJK模型是否有意义?YJK中关于跃层柱的长度是这样规定的:
假设有一钢筋混凝土框架结构建筑物,一层层高6m,二层层高也是6m,有一根跃层柱,从一层至二层,那么该跃层柱的柱长系数应该设置成
1)一层和二层的柱,X和Y向均为1.0,
2)一层和二层的柱,X和Y详均为2.0.
还有另外一个问题,关于跃层柱的柱长系数对于配筋的影响大吗?我建立了一个简单的4X4跨的两层建筑,每个跨度为4.5m,分别修改了上述的柱长系数。计算配筋,发现影响并不大。那么修改柱长度系数对于YJK模型是否有意义?YJK中关于跃层柱的长度是这样规定的:
二、柱计算长度自动生成技术条件计算长度分X、Y两个方向分别计算。X、Y方向指的是柱布置时确定的局部坐标系,与柱布置时的转角有关系。柱子局部坐标系X方向弯矩对应X向计算长度,Y向弯矩对应Y向计算长度。
柱计算长度等于柱段原始长度乘以计算长度系数。柱段原始长度由柱子的穿串方法和分段方法确定。
1、柱子的穿串和分段柱的穿串:上下层同一节点有柱子时,才会穿成一串。目前不考虑上下层节点位置不一致但柱截面布置有重叠的情况。
柱的分段:
串成柱串后,根据柱子周边构件情况及柱顶柱底设铰情况进行分段。分段工作在柱布置截面的X向和Y向分别进行,X向段数、分段位置都有可能与Y向不同。程序以下列原则确定柱串上的分界点:
柱顶或柱底设了铰接,则铰接点一定是分界点;
柱边有墙,在墙顶和墙底各生成一个分界点;
柱边有梁的情况,软件会根据一定的判断准则判断梁是否对柱有约束作用。有约束作用的梁会在梁上皮标高位置生成柱分界点,没有约束作用的梁自动被忽略。虚梁等情况不会作为约束梁
2、计算长度系数混凝土柱计算长度系数:
混凝土柱计算长度系数按《砼规》表6.2.20-2的现浇楼盖部分计算,即底层柱为1.0,其他为1.25。
这样看,是否就不应该修改柱长系数??