讨论-低压开关柜母联开关的选择
charater
charater Lv.2
2007年11月22日 19:39:10
只看楼主

开关柜中母联开关通常的2种做法一是与变压器进线开关选择相同规格的;另一是比进线开关低一级那种做法更合理呢

开关柜中母联开关通常的2种做法

一是与变压器进线开关选择相同规格的;另一是比进线开关低一级

那种做法更合理呢
免费打赏
成套毛毛
2007年12月22日 13:22:11
12楼

同意,它只联络的一半的负载,
回复
loyal7
2007年12月23日 12:58:50
13楼
应该与进线断路器一个等级,两台同时运行的变压器,应该考虑用一台变压器来承担另一台变压器的全部负荷.
如果两个变压器容量不一样,应按容量较小的那个变压器的进线断路器来选.
回复
ylbyu
2007年12月23日 15:00:11
14楼


同意。呵呵
回复
qdfdcsj
2007年12月24日 08:40:18
15楼
母联开关要比进线开关小,眩多大的开关应通过计算得出,
回复
etlalee
2007年12月27日 13:55:00
16楼


并且我个人建议用负荷开关,经济实惠,并且好配合!
回复
byecar
2007年12月27日 16:21:09
17楼
联络开关怎么选要根据实际情况定,有时还跟现场安装条件有关
例如:
1、两进线和联络开关距离很近的安装在一起或联络与进线间没有其他负荷,此时进线与联络同规格
2、两进线和联络开关间都有各自的负荷,联络将负荷分成两断,此时联络可比进线小
回复
etlalee
2007年12月28日 16:03:04
18楼


你说的第一种情况基本不会出现!
回复
cjb0205
2007年12月30日 08:57:12
19楼
同意
回复
lr8855067
2007年12月30日 20:32:03
20楼
与主进线开关一样
回复
zyrcxn
2009年04月30日 16:55:16
21楼


我现在做就就是第一种情况!!!!两主进线与母联开关机电联锁,还有一种情况是两台变压器可并列运行的情况