讨论-低压开关柜母联开关的选择
charater
charater Lv.2
2007年11月22日 19:39:10
只看楼主

开关柜中母联开关通常的2种做法一是与变压器进线开关选择相同规格的;另一是比进线开关低一级那种做法更合理呢

开关柜中母联开关通常的2种做法

一是与变压器进线开关选择相同规格的;另一是比进线开关低一级

那种做法更合理呢
免费打赏
turouxue
2009年08月06日 11:37:22
22楼
母联开关柜和隔离柜有什么不一样的地方?
回复
dandan0412
2009年08月06日 12:18:49
23楼
如果两台变压器容量相同,那么母联开关和进线开关技术参数相同为宜,但附带的保护功能和保护参数是有区别的
回复
ccc678
2009年08月06日 17:02:10
24楼
母联开关的分断电流应该与主进线开关相同。
回复
wangxin1204
2009年08月07日 08:27:45
25楼
视母联开关闭合时所带的负荷而定!
回复
a27qing
2009年08月07日 10:10:45
26楼

严重地同意~
回复
electricity
2009年08月08日 01:12:51
27楼


"应该与进线断路器一个等级,两台同时运行的变压器,应该考虑用一台变压器来承担另一台变压器的全部负荷." 对不起, 我百思不得其解这句话, 无论怎么运行, 母联开关都是比进线开关负荷电流小近一半啊?

我认为是母联开关和进线一样的一个好处是可以起到给进线开关的备用作用, 尽管开关整定不一样.
回复
cuiwei520
2009年08月08日 14:35:25
28楼
母联断路器看成是具有分合能力的汇流母排,这样就好理解了,根据供电方式得出母联断路器合位时候母联断路器承载的电流值来确定,一般选择跟进线断路器一样规格,也有比进线断路器小的情况(母联断路器投入的条件是线路切除大部份负载,仅保证重要负载的供电)
回复

相关推荐

APP内打开