2007年11月22日 19:39:10
只看楼主

开关柜中母联开关通常的2种做法一是与变压器进线开关选择相同规格的;另一是比进线开关低一级那种做法更合理呢

开关柜中母联开关通常的2种做法

一是与变压器进线开关选择相同规格的;另一是比进线开关低一级

那种做法更合理呢
ljs1399
2007年11月23日 00:19:03
2楼
应该是与变压器进线开关选择相同规格的.比较合理.
回复
qiqi19801209
2007年11月23日 09:17:59
3楼
我想跟变压器是不是带全站工作有关系吧!
回复
rafel_xu
2007年11月23日 09:35:29
4楼
同意楼上的说法
回复
charater
2007年11月23日 12:05:07
5楼


这是怎么说?
回复
charater
2007年11月23日 18:57:09
6楼
楼上的能详细说一下吗
回复
liu_han_guo
2007年11月24日 15:01:48
7楼
s
回复
liu_han_guo
2007年11月24日 15:06:08
8楼
我觉得应该比进线断路器低一个等级,当其中一段进线故障之后,母联合上,只是承担其中一段的电流,没有必要同进线一样,在设计的时候都是必须考虑到承担两段共同运行的时候的电流的!当然我也见过有些变电站在两台进线和母联主断路器额定电流和分断能力是一样的!
回复
litianhua-487251
2007年12月03日 20:40:38
9楼
楼上的能详细说一下吗
回复
baihualong
2007年12月10日 16:06:49
10楼
根据实际情况如果母联只承担一部分负载当然可以小一级了
回复
xiaodiangong110
2007年12月21日 16:50:11
11楼
我认为母联开关可以小一级,因为这种情况下,变压器(或总电源进线)的容量是按带两段母线的负荷设计的,无论何种运行方式下,流过母联开关的电流都不会达到总电源进线开关的电流,而且要小很多,所以母联开关是可以选用小一级的。