55×60×4.5米厂房用普通散热器采暖行吗?效果怎么样?

55×60×4.5米厂房用普通散热器采暖行吗?效果怎么样?
免费打赏
lywrp
2004年12月30日 19:17:33
12楼
假如厂房内有散热设备时,计算热负荷应做热平衡计算,应考虑设备停运时值班采暖温度,按5度考虑。加暖风机主要是为了补偿冷风侵入及冷风渗透。没有特殊工艺要求时,散热较大的钢管柱式散热器采暖比较常用。
回复
waziwe
2004年12月31日 14:57:24
13楼
我认为可以用地暖加暖风机的形式,因为地面暖和,车间内就不会太冷,由于静高8米,加暖风机能补偿热量损失。
回复
xtt-yt
2004年12月31日 15:53:20
14楼
这么高大厂房空间,可以使用燃气辐射采暖,造价低,运行费用也很省,今年冬天我们这里有一个厂,2万多平方层高8.5米就采用这种方式,好象效果还不错。
回复
dust2
2005年01月01日 11:30:38
15楼

散热器加暖风机采暖,暖风机的负荷为70%,“不足负何采用暖风机补足”,这样岂不是本末倒置?散热器主要是加热从窗外侵入的冷风,同时还可以起值班采暖作用。
回复
qylx
2005年01月02日 00:20:17
16楼
回复
adong6415439
2005年01月02日 08:41:15
17楼
dust2 朋友说得较全面些
一切从实际出发,不能一概而论
回复
rittlingzxd
2005年02月03日 15:55:32
18楼
地板辐射采暖当然舒适度最好,但要考虑地面的承重和开裂问题.如果地面没有重型设备,可以考虑.管子可以采用PEX-a管.若水温较高,也可选用PB管.但价格要翻几倍.顶棚辐射也是一种选择,好处是不用考虑地面情况,但施工难度大,且采暖效果不好.暖气片配合暖风机是不错的组合.单纯的散热器虽然在设计计算上可以满足热负荷要求,但真正使用时,人体感觉还是不暖活.因为大部分热量都随热气流上升,而人体高度内及厂房深处处于较低的温度场中.
个人见解.
回复
zxs-hp-zxs
2005年02月03日 16:57:36
19楼
这么高大厂房空间,可以使用燃气辐射采暖,造价低,运行费用也很省,今年冬天我们这里有一个厂,2万多平方层高8.5米就采用这种方式,好象效果还不错。

同意此说法
回复
lixp1976630
2005年02月04日 22:27:57
20楼


10楼及各位:请教一下,各种散热器的散热面积和散热功率都不一样,散热器的选择该怎么选?另外值班采暖该怎么考虑?我的邮箱lixiaop1976630@sina.com ,请指教,有这方面的资料给我发些,谢谢。