200米*100米的大厂房采暖如何解决?厂房高11米。热风幕?热水采暖?定点采暖?采暖热负荷大概多少瓦一平方米?
200米*100米的大厂房采暖如何解决?
厂房高11米。
热风幕?热水采暖?定点采暖?
采暖热负荷大概多少瓦一平方米?
2楼
这个厂房进深太大了,散热器无论如何是起不了任何作用。只能用机械送(热)风供热。如果工艺已定,人员位置确定后可以采用工位送风。但是如果工人要经常大范围移动的话,只能用全面送风。低档的话可以用暖风机,档次高一点可以用风柜+单风道送风系统,这个就和常规全空气空调系统一样了,只不过仅仅是为了供热而已。如果工艺允许的话,也可以用燃气辐射供热。
回复
3楼
厂房的功能?工艺布置?要求的作业温度?你有的热源情况?
回复
4楼
只能用机械送(热)风供热。热负荷看你厂房算在地区 查规范
回复
5楼
关键部位,保证合适的温度,厂房毕竟不是住宅,全方位提温也没有必要,我矿上采取热水关键部位保温,整个厂房保证低于0度
回复
6楼
红外线热水辐射板能够解决这么大厂房的采暖,如有需要请联系北京正弘奥能环保科技有限公司,我们公司在秦皇岛、天津都有成功案例,可现场参观!
回复
7楼
燃气辐射太耗能,以后每年的费用太高,现在有红外线热水辐射板,能彻底解决高大厂房的采暖。我们是北京正弘奥能环保科技有限公司,希望有机会大家能够合作。
回复
8楼
回复
10楼
回复
11楼
可以采用高大空间的吊顶空调机组,进口的有浩欧,国产的有乾丰、京创鑫业等。