200米*100米的大厂房采暖如何解决?
feng_ch
feng_ch Lv.3
2012年02月28日 16:24:11
来自于采暖供热
只看楼主

200米*100米的大厂房采暖如何解决?厂房高11米。热风幕?热水采暖?定点采暖?采暖热负荷大概多少瓦一平方米?

200米*100米的大厂房采暖如何解决?

厂房高11米。

热风幕?热水采暖?定点采暖?


采暖热负荷大概多少瓦一平方米?
免费打赏
feng_ch
2012年03月01日 11:35:45
12楼
多谢大家的热心帮助。我再跟甲方沟通沟通,看看是什么意思。
回复
riverjsg
2012年03月03日 11:19:24
13楼
我刚做了类似的工程,在青岛纺织机械厂,特锐德电气车间都安装的事北京京创鑫业公司的高大空间采暖热风机组,已经正常运行一冬天,效果非常满意!
简单总结几点:
1.对于新建钢结构厂房选择100W/平米,足够保证车间温度达到15度以上!也就是一台机组带1000平米,供水温度70-80度即可!
2.车间层高高于6米,不超过18米采用这种机组都没问题,完全可以解决!
3.车间面积较大最好选用集中控制系统,整个车间通过一台电脑集中控制管理,否则开关、设定,维护都很麻烦!京创是无线遥控加集中控制,就更先进了,安装也方便。
4.机组最好带变频控制,车间高度不一样,对机组出风要求的射流高度也不一样,风机带了变频控制就正好解决了这个送风距离的问题,又能节能运行!
5.过滤网一定要带,这种强制送风会导致灰尘集中到热交上严重影响换热效果,着也是为什么皓欧早期安装的产品初装时效果很好,但越用越差。如果机组加了过滤网并经常清洗就解决了这个问题。但还有一个重要问题,一般车间很高,过滤网每年至少清洗2次,尤其是喷涂车间、焊接车间等稍带油性尘的车间更要经常清洗。不过10几米高的地方清洗过滤网可不是容易的事,京创带的过滤网反吹功能就很方便了,减少了过滤网的维护次数,很方便!