关于钢结构主厂房采暖的计算
hwf150
hwf150 Lv.5
2013年12月06日 16:10:51
来自于采暖供热
只看楼主

钢结构主厂房墙体为300 厚加气混凝土砌块(容重7kn/m3 ),墙体外50贴厚挤塑聚苯板保温层(阻燃等级不小于 B1级),我算出的传热系数为0.4,不知道大了还是小了。希望朋友帮我看看。谢谢啦

钢结构主厂房墙体为300 厚加气混凝土砌块(容重7kn/m3 ),墙体外50贴厚挤塑聚苯板保温层(阻燃等级不小于 B1级),我算出的传热系数为0.4,不知道大了还是小了。希望朋友帮我看看。谢谢啦
sjp7-8
2013年12月06日 16:55:40
2楼
对于厂房采暖要注意,冷风渗透量大,附加的热负荷最好大些
回复
hwf150
2013年12月09日 10:48:57
3楼
谢谢道友,我也是第一次算主厂房的
回复
jyh060552
2013年12月10日 09:10:29
4楼
差不多,我估计都有些小了!但是如果算采暖负荷的时候要把热指标调大些!
回复

相关推荐

APP内打开