防火材料试验方法
co1488772552679
2017年03月23日 15:49:08
只看楼主

防火材料试验方法 上海浦奥消防科技集团有限公司 根据CECS_24 ∶ 90 钢结构防火涂料应用技术规范附录二规定, 钢结构防火涂料试验方法如下: 一、钢结构防火涂料耐火极限试验方法: 将待测涂料按产品说明书规定的施工工艺施涂于标准钢构件( 例如 I36b 或 I40a 工字钢)上,采用国家标准《建筑构件耐火试验方法 (GB9978 -

防火材料试验方法
上海浦奥消防科技集团有限公司
根据CECS_24 90 钢结构防火涂料应用技术规范附录二规定, 钢结构防火涂料试验方法如下:
一、钢结构防火涂料耐火极限试验方法:
将待测涂料按产品说明书规定的施工工艺施涂于标准钢构件( 例如 I36b I40a 工字钢)上,采用国家标准《建筑构件耐火试验方法 (GB9978 88) ,试件平放在卧式炉上,燃烧时三面受火。试件支点内外非受火部分的长度不应超过 600mm 。按设计荷载加压,进行耐火试验,测定某一防火涂层厚度保护下的钢构件的耐火极限,单位为 h
二、钢结构防火涂料粘结强度试验方法:
  参照《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》(GB9153 88)6.12 条粘结强度试验进行。
  1. 试件准备:将待测涂料按说明书规定的施工工艺施涂于 70mm × 70mm × 10mm 的钢板上  
薄涂型膨胀防火涂料厚度δ为 3 4mm ,厚涂型防火涂料厚度δ为 8 10mm 。抹平,放在常温下干燥后将涂层修成 50mm × 50mm ,再用环氧树脂将一块 50mm × 50mm × (10 15)mm 的钢板粘结在涂层上,以便试验时装夹。
  2. 试验步骤:将准备好的试件装在试验机上,均匀连续加荷至试件涂层破裂为止。
  粘结强度按下式计算:
  
  式中fb ——粘结强度 (MPa)
    F ——破坏荷载 (N)
    A ——涂层与钢板的粘结面面积 ()
每次试验,取5 块试件测量,剔除最大和最小值,其结果应取其余 3 块的算术平均值,精确度为 0.01MPa
三、钢结构防火涂料涂层抗压强度试验方法:
参照GBJ203 83 标准中附录二“砂浆试块的制作、养护及抗压强度取值”方法进行。
  将拌好的防火涂料注入70.7mm × 70.7mm × 70.7mm 试模捣实抹平,待基本干燥固化后脱模,将涂料试块放置在 60 ± 5 ℃的烘箱中干燥至恒重,然后用压力机测试,按下式计算抗压强度:
  
  式中R ——抗压强度 (MPa)
    P ——破坏荷载 (N)
    A ——受压面积 ()
每次试验的试件5 块,剔除最大和最小值,其结果应取其余 3 块的算术平均值,计算精确度为 0.01MPa
四、钢结构防火涂料涂层干密度试验方法:
  采用准备做抗压强度的试块,在做抗压强度之前采用直尺和称量法测量试块的体积和质量。干密度按下式计算:  
  式中R ——防火涂料涂层干燥密度 (kg/)
    G ——试件质量 (kg)
    V ——试件体积 (c)
每次试验,取5 块试件测量,剔除最大和最小值,其结果应取其余 3 块的算术平均值,精确度为± 20kg/
五、钢结构防火涂料涂层热导率的试验方法:
  本方法用于测定厚涂型钢结构防火涂料的热导率。参照有关保温隔热材料导热系数测定方法进行。
1. 试件准备:将待测的防火涂料按产品说明书规定的工艺施涂于 200mm × 200mm × 20mm 或φ 200mm 的试模内,捣实抹平,基本干燥固化后脱模,放入 60 ± 5 ℃的烘箱内烘干至恒重,一组试样为 2 个。
2. 仪器:稳态法平板导热系数测定仪 ( 型号 DRP 1)
3. 试验步骤:
(1) 试样须在干燥器内放置 24h
(2) 将试样置于测定仪冷热板之间,测量试样厚度,至少测量 4 点,精确到 0.1mm
(3) 热板温度为 35 ± 0.1 ℃,冷板温度为 25 ± 0.1 ℃,两板温差 10 ± 0.1 ℃。
(4) 仪器平衡后,计量一定时间内通过试样有效传热面积的热量,在相同的时间间隔内所传导的热量恒定之后,继续测量 2 次。
(5) 试验完毕再测量厚度,精确到 0.1mm ,取试验前后试样厚度的平均值。
4. 计算式:  
  式中λ——热导率〔 W (m · K) 〕;
    Q ——恒定时试样的导热量 (J)
    s ——试样有效传热面积 ( )
    Z ——测定时间间隔 (h)
    t ——冷、热板间平均温度差 ( )
六、钢结构防火涂料涂层抗振性试验方法:
本方法用于测定薄涂型钢结构防火涂料涂层的抗振性能。采用经防锈处理的无缝钢管( 钢管长 1300mm ,外径 48mm ,壁厚 4mm) ,涂料喷涂厚度为 3 4mm ,干燥后,将钢管一端以悬臂方式固定,使另一端初始变位达 L/200 ,以突然释放的方式让其自由振动。反复试验 3 次,试验停止后,观察试件上的涂层有无起层和脱落发生。记录变化情况,当起层、脱落的涂层面积超过 1c ㎡即为不合格。
注:厚涂型钢结构防火涂料涂层的抗撞击性能可用一块400mm × 400mm × 10mm 的钢板,喷涂 25mm 厚的防火涂层,干燥固化,并养护期满后,用 0.75 1kg 的榔头敲打或用其他钝器撞击试件中心部位,观察涂层凹陷情况,是否出现开裂、破碎或脱落现象。
七、钢结构防火涂料涂层抗弯性试验:
本方法用于测定薄涂型钢结构防火涂料涂层的抗弯性能。试件与抗振性试验用的试件相同。试件干燥后,将其两端简支平放在压力机工作台上,在其中部加压至挠度达L/100 (L 为支点间距离,长 1000mm) ,观察试件上的涂层有无起层、脱落发生。
上海浦奥消防科技集团有限公司整理 转载请标明出处

免费打赏
co1488772552679
2017年03月23日 15:49:47
2楼
八、钢结构防火涂料涂层耐水性试验方法:

参照《漆膜耐水性测定法》(GB1733)甲法进行。用120mm×50mm×10mm钢板,经防锈处理后,喷涂防火涂料(薄涂型涂料的厚度为3~4mm,厚涂型涂料的厚度为8~10mm),放入60±5℃的烘箱内干燥至恒重,取出放入室温下的自来水中浸泡,观察有无起层、脱落等现象发生。

九、钢结构防火涂料涂层耐冻融性试验方法:
本方法参照《建筑涂料耐冻融循环性测定法》(GB9154-88)进行。
试件与耐水性试验相同。对于室内使用的钢结构防火涂料,将干燥后的试件,放置在23±2℃的室内18h,取出置于-18~-20℃的低温箱内冷冻3h,再从低温箱中取出放入50±2℃的烘箱中恒温3h,为一个循环。如此反复,记录循环次数,观察涂层开裂、起泡、剥落等异常现象。对于室外用的钢结构防火涂料,应将试件放置在23±2℃的室内18h改为置于水温为23±2℃的恒温水槽中浸泡18h,其余条件不变。
回复