防火材料试验方法 上海浦奥消防科技集团有限公司 根据CECS_24 ∶ 90 钢结构防火涂料应用技术规范附录二规定, 钢结构防火涂料试验方法如下: 一、钢结构防火涂料耐火极限试验方法: 将待测涂料按产品说明书规定的施工工艺施涂于标准钢构件( 例如 I36b 或 I40a 工字钢)上,采用国家标准《建筑构件耐火试验方法 (GB9978 -
防火材料试验方法
上海浦奥消防科技集团有限公司
根据CECS_24
∶
90
钢结构防火涂料应用技术规范附录二规定, 钢结构防火涂料试验方法如下:
一、钢结构防火涂料耐火极限试验方法:
将待测涂料按产品说明书规定的施工工艺施涂于标准钢构件(
例如
I36b
或
I40a
工字钢)上,采用国家标准《建筑构件耐火试验方法
(GB9978
-
88)
,试件平放在卧式炉上,燃烧时三面受火。试件支点内外非受火部分的长度不应超过
600mm
。按设计荷载加压,进行耐火试验,测定某一防火涂层厚度保护下的钢构件的耐火极限,单位为
h
。
二、钢结构防火涂料粘结强度试验方法:
参照《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》(GB9153
—
88)6.12
条粘结强度试验进行。
1.
试件准备:将待测涂料按说明书规定的施工工艺施涂于
70mm
×
70mm
×
10mm
的钢板上。
薄涂型膨胀防火涂料厚度δ为
3
~
4mm
,厚涂型防火涂料厚度δ为
8
~
10mm
。抹平,放在常温下干燥后将涂层修成
50mm
×
50mm
,再用环氧树脂将一块
50mm
×
50mm
×
(10
~
15)mm
的钢板粘结在涂层上,以便试验时装夹。
2.
试验步骤:将准备好的试件装在试验机上,均匀连续加荷至试件涂层破裂为止。
粘结强度按下式计算:
式中fb
——粘结强度
(MPa)
;
F
——破坏荷载
(N)
;
A
——涂层与钢板的粘结面面积
()
。
每次试验,取5
块试件测量,剔除最大和最小值,其结果应取其余
3
块的算术平均值,精确度为
0.01MPa
。
三、钢结构防火涂料涂层抗压强度试验方法:
参照GBJ203
-
83
标准中附录二“砂浆试块的制作、养护及抗压强度取值”方法进行。
将拌好的防火涂料注入70.7mm
×
70.7mm
×
70.7mm
试模捣实抹平,待基本干燥固化后脱模,将涂料试块放置在
60
±
5
℃的烘箱中干燥至恒重,然后用压力机测试,按下式计算抗压强度:
式中R
——抗压强度
(MPa)
;
P
——破坏荷载
(N)
;
A
——受压面积
()
。
每次试验的试件5
块,剔除最大和最小值,其结果应取其余
3
块的算术平均值,计算精确度为
0.01MPa
。
四、钢结构防火涂料涂层干密度试验方法:
采用准备做抗压强度的试块,在做抗压强度之前采用直尺和称量法测量试块的体积和质量。干密度按下式计算:
式中R
——防火涂料涂层干燥密度
(kg/)
;
G
——试件质量
(kg)
;
V
——试件体积
(c)
。
每次试验,取5
块试件测量,剔除最大和最小值,其结果应取其余
3
块的算术平均值,精确度为±
20kg/
。
五、钢结构防火涂料涂层热导率的试验方法:
本方法用于测定厚涂型钢结构防火涂料的热导率。参照有关保温隔热材料导热系数测定方法进行。
1.
试件准备:将待测的防火涂料按产品说明书规定的工艺施涂于
200mm
×
200mm
×
20mm
或φ
200mm
的试模内,捣实抹平,基本干燥固化后脱模,放入
60
±
5
℃的烘箱内烘干至恒重,一组试样为
2
个。
2.
仪器:稳态法平板导热系数测定仪
(
型号
DRP
—
1)
。
3.
试验步骤:
(1)
试样须在干燥器内放置
24h
。
(2)
将试样置于测定仪冷热板之间,测量试样厚度,至少测量
4
点,精确到
0.1mm
。
(3)
热板温度为
35
±
0.1
℃,冷板温度为
25
±
0.1
℃,两板温差
10
±
0.1
℃。
(4)
仪器平衡后,计量一定时间内通过试样有效传热面积的热量,在相同的时间间隔内所传导的热量恒定之后,继续测量
2
次。
(5)
试验完毕再测量厚度,精确到
0.1mm
,取试验前后试样厚度的平均值。
4.
计算式:
式中λ——热导率〔
W
燉
(m
·
K)
〕;
Q
——恒定时试样的导热量
(J)
;
s
——试样有效传热面积
(
㎡
)
;
△
Z
——测定时间间隔
(h)
;
△
t
——冷、热板间平均温度差
(
℃
)
。
六、钢结构防火涂料涂层抗振性试验方法:
本方法用于测定薄涂型钢结构防火涂料涂层的抗振性能。采用经防锈处理的无缝钢管(
钢管长
1300mm
,外径
48mm
,壁厚
4mm)
,涂料喷涂厚度为
3
~
4mm
,干燥后,将钢管一端以悬臂方式固定,使另一端初始变位达
L/200
,以突然释放的方式让其自由振动。反复试验
3
次,试验停止后,观察试件上的涂层有无起层和脱落发生。记录变化情况,当起层、脱落的涂层面积超过
1c
㎡即为不合格。
注:厚涂型钢结构防火涂料涂层的抗撞击性能可用一块400mm
×
400mm
×
10mm
的钢板,喷涂
25mm
厚的防火涂层,干燥固化,并养护期满后,用
0.75
~
1kg
的榔头敲打或用其他钝器撞击试件中心部位,观察涂层凹陷情况,是否出现开裂、破碎或脱落现象。
七、钢结构防火涂料涂层抗弯性试验:
本方法用于测定薄涂型钢结构防火涂料涂层的抗弯性能。试件与抗振性试验用的试件相同。试件干燥后,将其两端简支平放在压力机工作台上,在其中部加压至挠度达L/100
时
(L
为支点间距离,长
1000mm)
,观察试件上的涂层有无起层、脱落发生。
上海浦奥消防科技集团有限公司整理 转载请标明出处