二级抗震,80多m高,纯剪力墙结构(广东地区),平面布置图如下图。经过计算大体参数指标基本都满足要求,只有一层地下室。地下一层到首层墙厚300,2层以上200厚。现在梁高因为建筑要求基本不能改动。大体计算结果如下: 个人觉得X、Y两个方向位移角相差较大,应该如何调整较合理?希望大家可以给些建议,谢谢!另外大家觉得有不合理的地方也可以讨论讨论!
二级抗震,80多m高,纯剪力墙结构(广东地区)
,平面布置图如下图
。
经过计算大体参数指标基本都满足要求,只有一层地下室。地下一层到首层墙厚300,2层以上200厚。现在梁高因为建筑要求基本不能改动。大体计算结果如下:
个人觉得X、Y两个方向位移角相差较大,应该如何调整较合理?希望大家可以给些建议,谢谢
!另外大家觉得有不合理的地方也可以讨论讨论!
12楼
tmgc3zxh 发表于 2017-3-23 18:54 X向刚度富余较多,砍掉一点墙,调整下连梁刚度。嗯,我也是这么想,能砍掉都试过了,作用不大,主要是X向长度比较大
回复
14楼
钝健 发表于 2017-3-24 08:06 梁与墙平面外连接的地方都打铰了·····还有一般像下图的梁都配筋很大,该怎么解决?这种半框架梁配筋太大正常,算不过的话,就做双梁吧
回复
16楼
如此规则的户型
回复
17楼
谢楼主分享
回复
18楼
非常感谢楼主的分享!
回复
19楼
tmgc3zxh 发表于 2017-3-24 19:14 这种半框架梁配筋太大正常,算不过的话,就做双梁吧双梁?是指同一标高还是不同标高的双梁?
回复
20楼
钝健 发表于 2017-3-27 14:48 双梁?是指同一标高还是不同标高的双梁?模型中按同一标高考虑,实际画图及施工按不同标高,中间一个缝。
回复
21楼
tmgc3zxh 发表于 2017-3-27 15:27 模型中按同一标高考虑,实际画图及施工按不同标高,中间一个缝。同一标高,难道是两根梁重合在一起?
回复
22楼
广东位移角1/800
回复
23楼
感谢楼主分享
回复