求问变台台区变压器槽钢横担的材质选用问题
co1481091209323
2017年03月21日 17:27:53
只看楼主

常规来说都是用的Q235材质,使用地区是河北地区,温度也不冷啊,变压器是400Kva的,重量大概1.5吨,为什么要采用Q345的?

常规来说都是用的Q235材质,使用地区是河北地区,温度也不冷啊,变压器是400Kva的,重量大概1.5吨,为什么要采用Q345的?

WI8IQF}OUQ2NH8ANWKJX~[7_看图王.jpg
}Y6QL_Q0%GCCF_H28B[CS~E_看图王.jpg

}Y6QL_Q0%GCCF_H28B[CS~E_看图王.jpg


WI8IQF}OUQ2NH8ANWKJX~[7_看图王.jpg

免费打赏
duanjjxj
2017年03月22日 11:54:31
2楼
谢谢楼主分享
回复
caixx2006
2017年03月22日 21:39:26
3楼
支架选用主要和上部荷载、截面、跨度等有关,具体使用何种规格支架,可以根据实际情况根据计算进行确定,通常在上部荷载确定的,构架截面及跨度可以灵活选取时,一般可以选取Q235材质构件;当构架高度或跨度受限,Q235无法满足支撑要求时,就优先选取Q345材质了。
回复
qq_1484623805656
2017年03月23日 16:50:05
4楼
按照国网要求的Q345,否则验收不好过,Q235长期支撑满足不了。
回复
co1481091209323
2017年03月24日 08:47:22
5楼
飞龙哥888 发表于 2017-3-23 16:50 按照国网要求的Q345,否则验收不好过,Q235长期支撑满足不了。这个怎么验收?
回复
鸢特
2017年03月24日 09:23:02
6楼
理论上需要强度校核
回复
pgejrxa
2017年03月24日 11:07:24
7楼
谢谢楼主分享
回复
qq_1484623805656
2017年03月24日 15:32:20
9楼
冯帆大哥 发表于 2017-3-24 08:47 这个怎么验收?这各一般有经验的人,基本上对新材料一眼都能看出来,还有如果再采用现场切割、打磨、焊接、或者化学试剂实验都可以查出来。
回复
1
1
2017年03月24日 17:20:53
10楼
:victory:谢谢楼主的分享!
回复
秋凤
2017年03月25日 22:51:00
11楼
学习下,。。。。。。。。。。
回复
jianzhudianqi
2017年04月01日 10:15:38
12楼
谢谢楼主的分享!
回复

相关推荐