家里安装新风系统时候,工人把北阳台的横梁上打断了2根18MM的横向钢筋
co1489985240242
2017年03月21日 10:14:52
只看楼主

家里安装新风系统时候,工人把北阳台的横梁上打断了2根18MM的横向钢筋。梁高30CM,孔的位置在梁中间,孔下沿距梁底10CM左右,断了的钢筋距梁底12~13CM之间。这个梁是否有断裂的危险,烦请答复。现在后悔死了,早知道就不安装新风系统了。 ps:大神是在常州工作吗,我也是常州的,如果可以的话,能否有偿上门鉴定一下。

2017年03月21日 13:55:10
2楼
接着安装吧!
回复
风雨同行星雨
2017年03月23日 08:27:05
4楼
梁的跨度是多少,根据楼主描述应该是受力的下部二排筋,对结构受力有影响,建议加固处理