超市排烟补风是否需要做机械补风?
kongtiao96
kongtiao96 Lv.3
2017年03月20日 15:39:58
来自于通风排烟
只看楼主

请教高手:大型超市做排烟时,是否需要专门做补风系统(机械补风)?有相关标准强制要求机械补风没有?

请教高手:大型超市做排烟时,是否需要专门做补风系统(机械补风)?有相关标准强制要求机械补风没有?
免费打赏
小虎爸
2017年03月22日 14:37:17
2楼
这个看情况,如果是地下室一定要设机械补风.如果地上的,看有没有条件自然补风,没有的话就要机械补风
回复
newanna2008
2017年03月22日 17:25:47
3楼
应该做的,因为没有这么多的外门做为补风
回复
twb620810
2017年03月24日 08:23:59
4楼
这个看情况,如果是地下室一定要设机械补风.如果地上的,看有没有条件自然补风,没有的话就要机械补风 这个说法是正确的:handshake
回复
fzh-2006
2017年03月27日 12:08:31
5楼
做吧,超市实际运营时一般很少有外门窗的,都是密闭的大空间。
回复
panzhengxiongwj
2017年03月28日 18:13:44
6楼
现在的超市都是设置在地下室,基本上没有窗户,是需要设置,补风的。

兄弟们,我建了一个微信公众号,@遇见清风,大家关注关注,在公众号内可以和我讨论
回复
yitai001
2017年03月29日 14:03:28
7楼
做了机械补风肯定没错,,但是地上建筑不做补风,一般审图消防都没问题
回复
zhufb
2017年03月31日 16:19:26
8楼
负荷一下自然补风风速,补风口不宜大于3m/s,
复合自然补风风速>3m/s,意味着需要做机械补风。补风量应≥50%排烟量,且布置在储烟仓以下。
回复
漠之寻123
2017年04月01日 10:00:55
9楼
谢谢各位的答疑,机械补风是在排烟的情况下才开启的吧??
回复
h6r9q70
2017年04月01日 10:53:25
10楼
这个看情况,如果是地下室一定要设机械补风.如果地上的,看有没有条件自然补风,没有的话就要机械补风
回复
新人请赐教
2017年04月01日 11:10:39
11楼
做了没啥坏处,能做就做:P
回复

相关推荐

APP内打开