请教高手:大型超市做排烟时,是否需要专门做补风系统(机械补风)?有相关标准强制要求机械补风没有?
请教高手:大型超市做排烟时,是否需要专门做补风系统(机械补风)?有相关标准强制要求机械补风没有?
2楼
这个看情况,如果是地下室一定要设机械补风.如果地上的,看有没有条件自然补风,没有的话就要机械补风
回复
3楼
应该做的,因为没有这么多的外门做为补风
回复
4楼
这个看情况,如果是地下室一定要设机械补风.如果地上的,看有没有条件自然补风,没有的话就要机械补风 这个说法是正确的:handshake
回复
5楼
做吧,超市实际运营时一般很少有外门窗的,都是密闭的大空间。
回复
6楼
现在的超市都是设置在地下室,基本上没有窗户,是需要设置,补风的。
兄弟们,我建了一个微信公众号,@遇见清风,大家关注关注,在公众号内可以和我讨论
回复
7楼
做了机械补风肯定没错,,但是地上建筑不做补风,一般审图消防都没问题
回复
8楼
负荷一下自然补风风速,补风口不宜大于3m/s,
复合自然补风风速>3m/s,意味着需要做机械补风。补风量应≥50%排烟量,且布置在储烟仓以下。
回复
9楼
谢谢各位的答疑,机械补风是在排烟的情况下才开启的吧??
回复
10楼
回复
11楼
做了没啥坏处,能做就做:P
回复