升流器又名大电流发生器,是一种检测用的低压电流源,可以对高压电器做热稳定、动稳定试验,如空气断路器、接触器、继电器的温升试验和脱扣等。升流器使用方法1.按电气原理图接好工作线路,变压器外壳,操作台等必须良好接地。 2.接通电源,操作台上的绿色指示灯亮,按下起动按钮,红色指示灯亮,此时升流器等待升流。 3.顺时针均匀旋转调压器,注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串联一标准电流表。
升流器使用方法
1.按电气原理图接好工作线路,变压器外壳,操作台等必须良好接地。
2.接通电源,操作台上的绿色指示灯亮,按下起动按钮,红色指示灯亮,此时升流器等待升流。
3.顺时针均匀旋转调压器,注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串联一标准电流表。
4.试验过程中,一旦发现不正常的现象,应立即切断电源,查明原因后,再进行试验。
5.试验完毕,必须将调压器回零,按停止按钮切断电源,切断工作电源,方可拆除试验接线,以保证安全。
升流器使用注意事项
1.升流器必须有良好接地,使用中升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证安全。
2.接通电源将控制台输出端与发生器输人端相接,仪表与仪表相接,打开空气开关,此时升流器等待升流。
3.顺时针均匀旋转调压器,注意控制台上输出电流指示,直到所需的大电流.
4.使用时应缓慢均匀升流,搬运时应避免过大的震动
5.试验时必须配备载流量足够的大电流输出测试线,否则无法输出满足试验要求的电流
6.试验过程中,一旦发现不正常现象,应立即切断空气开关电源,查明原因后再进行试验。
7.试验完毕,必须将升流器调压器回零,按空气开关切断电源,切断工作电源,方向拆除试验接线,以保证安全。
8.新安装和长时间不用的变压器,运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻,其电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。
9.仪器是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热。
10.做冲击试验时,在5 秒钟内最大电流不超过额定电流的两倍。
11.调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况用90%酒精蘸棉纱擦拭干净。
12.仪器应置于清洁、通风、干燥和室内保存。