钢柱的预埋件,在施工浇筑混凝土的时候,经常容易导致预埋钢板面不平,倾斜。而上部的钢柱,与预埋板直接是采用焊接连接。如果埋板面不平整,那么型钢柱怎么处理才能保证对正和保证垂直度?不可能现场再去切削钢柱底部去契合埋板的倾斜度吧?请大家指教!
钢柱的预埋件,在施工浇筑混凝土的时候,经常容易导致预埋钢板面不平,倾斜。
而上部的钢柱,与预埋板直接是采用焊接连接。如果埋板面不平整,那么型钢柱怎么处理才能保证对正和保证垂直度?
不可能现场再去切削钢柱底部去契合埋板的倾斜度吧?
请大家指教!
2楼
给埋件焊接在钢筋上
回复
3楼
甲方施工员 发表于 2017-3-15 10:46 给埋件焊接在钢筋上如果已经不平了,怎么办?
回复
4楼
dengken205 发表于 2017-3-15 13:41 如果已经不平了,怎么办?塞 铁楔子 铁楔子 铁楔子
回复
5楼
甲方施工员 发表于 2017-3-16 10:41 塞 铁楔子 铁楔子 铁楔子好像也只能这样了…..比较小的空隙塞都塞不进去
回复
6楼
dengken205 发表于 2017-3-16 16:33 好像也只能这样了…..比较小的空隙塞都塞不进去塞不进去 塞垫片 铁片 铁片 铁片
回复
7楼
甲方施工员 发表于 2017-3-17 09:09 塞不进去 塞垫片 铁片 铁片 铁片还是有问题。钢柱底与预埋板是焊接的关系二者之间插入铁片或者楔子,这连接本身就违背了原意了
回复
8楼
dengken205 发表于 2017-3-17 13:05 还是有问题。钢柱底与预埋板是焊接的关系焊接的话 怎么尽可能保证埋件的平整度了 没其他可以还口的地方
回复
9楼
没别的办法只能焊上。
回复
10楼
回复