(1)GB 50974 第11.0.3条:消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运行的自动启动时间不应大于2min. 问题:“接到启泵信号”是什么时候?“自动启动”具体是指怎么启动?屋顶试验消火栓放水后泵启动,算自动启动吗? (2)GB 50974 第13.1.4条:以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和震动。 问题:从控制室联动控制器远程启动以及在泵房的水泵控制柜上现场启动都属于手动启动,这里的自动启动又是什么?
(1)GB 50974 第11.0.3条:消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运行的自动启动时间不应大于2min.
问题:“接到启泵信号”是什么时候?“自动启动”具体是指怎么启动?屋顶试验消火栓放水后泵启动,算自动启动吗?
(2)GB 50974 第13.1.4条:以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和震动。
问题:从控制室联动控制器远程启动以及在泵房的水泵控制柜上现场启动都属于手动启动,这里的自动启动又是什么?
(3)GB 50974 第13.1.8条第1款:试验消火栓动作时,应检测消防水泵是否在本规范规定的时间内自动启动。
问题:这里的本规范规定的时间是多久?和以上两条是什么关系?
2楼
个人这样理解:
1、在控制室远程启泵,以及在泵房现场启泵,这两种都属于手动直接启泵,时间要求是不超过55s
2、在泵房的试验阀放水以及在天面的消火栓放水,这是自动启泵,时间要求是不超过2min
回复
3楼
接到信号是指那个压力开关、流量开关、消火栓按钮吧,试验消火栓放水的时候管网压力就会下降,压力开关作用会自动启动水泵了。第二问题这是电控的要求吧,自动启动就是在没有人启泵的情况下都能自动启泵,就像上面的那种情况,压力降到动作压力后就会自动启泵。
回复
4楼
本帖最后由 lovejed 于 2017-3-15 14:02 编辑 给排水设计佬 发表于 2017-3-15 12:27 接到信号是指那个压力开关、流量开关、消火栓按钮吧,试验消火栓放水的时候管网压力就会下降,压力开关作用 …可否直接回答,从天面消火栓放水、泵房试验阀放水、自喷末端试水装置放水的那一刻开始,主泵分别应多久启泵?从控制室按下远程手动启泵按钮、泵房按下手动启泵按钮的那一刻开始,主泵又分别应多久启泵?
回复
5楼
进来学习一下
回复
6楼
看看,学习学习。
回复
7楼
结合规范条文及相应条文解释:
11.0.3消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min.
11.0.12消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。
13. 1.4消防水泵调试应符合下列要求:
1.以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投人正常运行,且应无不良噪声和振动;
2.以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1 min或2min内投人正常运行;
归纳如下:
1.正常情况下消防泵从接到信号到正常运转是55S;
2.如果这里停电了,切换到备用电源要用2S,这样的情况下就要57S约1分钟了;
3.如果这时泵坏了,换到备用泵,这个过程要耗掉1分钟,所以最多可能就要约2分钟了。
4.应急情况,消防控制室不能控制水泵了,这时人要从控制室走到泵房,约花3分钟,再手动控制水泵,控制过程最不利也是2分钟左右,所以应急情况最不利情况是5分钟。
回复
9楼
lovejed 发表于 2017-3-15 13:59 可否直接回答,从天面消火栓放水、泵房试验阀放水、自喷末端试水装置放水的那一刻开始,主泵分别应多久 …规范不是写着消火栓泵要在2分钟内自动启动吗?
回复
10楼
楼上解释的非常清楚了
回复
11楼
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017第8.0.7条第7款规定打开末端试(放)水装置,当流量达到报警阀动作流量时,带延迟器的报警阀应在90s内压力开关动作;第8.0.6条第3款规定自放水开始至水泵启动时间不应超过5min;《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014既未对自放水开始至消火栓泵出水管上的压力开关(或高位消防水箱出水管上的流量开关)动作的时间作出规定,也未对自放水开始至水泵启动的时间作出规定。其第11.0.3条“消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。”指的是收到启泵信号到水泵正常运转的时间,且考虑的是电机功率>132KW主的泵和主电源同时故障条件下切换至备用泵达到额定转速的最长时间。
回复
13楼
赞同 11楼 tsc2002。调试或测试时要求水泵的响应时间应在本规范规定的时间内。所谓本规范规定的时间,仅指符合规范条款已明确规定了限值的时间,并非工程设计中综合具体配置及可变因素等所形成的满足工程要求的设计时间。工程设计时间与管网侧压力参数、压力开关设定、管网设计、水泵设定等等相关,它是综合的时间合计。
回复