商场的三层(为顶层)的一部分改造成电影院,看规范要求是电影院独立防火分区,那能不能借用商场原来的排烟和空调系统? 看到以前同事设计的类似影院,在每个观众厅顶棚留两个洞口,独立设置一送一排,有没有这样独立设置的必要? 感谢解答!
商场的三层(为顶层)的一部分改造成电影院,看规范要求是电影院独立防火分区,那能不能借用商场原来的排烟和空调系统?
看到以前同事设计的类似影院,在每个观众厅顶棚留两个洞口,独立设置一送一排,有没有这样独立设置的必要?
感谢解答!
2楼
:D:D:D据说留言就可以拿金币,试一试
回复
3楼
排烟系统不行,防烟系统是基于防火分区来划分的,空调系统倒是可以这样做 但是不建议这样做 跨越防火分区处风管需要加装防火阀!
一般情况下 每个影厅的空调系统都是单独设置的,防止串音等情况发生
回复
4楼
左酱右酱 发表于 2017-3-13 11:51 排烟系统不行,防烟系统是基于防火分区来划分的,空调系统倒是可以这样做 但是不建议这样做 跨越防火分 …感谢回复,学习了!:handshake
回复
5楼
工匠小peri 发表于 2017-3-13 12:06 感谢回复,学习了!一般情况下,每个影厅的空调系统都是单独设计的,风管和水管系统与商场的分开,为了达到更好的隔音效果
回复
6楼
如果商场原来是竖井,竖井在本层不供其他防火分区排烟,倒是可以的。现在设计院针对影院喜欢单厅一送,一排,感觉没必要,造价增加很大。
回复
7楼
chenyili1226 发表于 2017-3-13 14:33 如果商场原来是竖井,竖井在本层不供其他防火分区排烟,倒是可以的。现在设计院针对影院喜欢单厅一送,一排 …1.本防火分区内现在没有排烟竖井,甲方想借用相邻防火分区(改造成电影院前与电影院所在位置的部分原来属于同一防火分区),我认为不可以,毕竟现在已经不属于同一防火分区2.我个人认为如果不单厅一送一排的话,从走廊走主管向各个厅分支,穿墙部位做一些相应的隔音措施,有串音的话串到走廊似乎问题不是很大,不知道我这种想法是否合理
回复
8楼
第一点,影院独立防火分区是电影院设计规范,14建规只是说影院与其他区域形成防火分隔,防火分区与防火分隔是不同概念。具体以当地消防部门意见为准。
第二点,走廊穿每个厅的风管设置消音器或消音风管,可以有效隔音。另外串音到走道还是要尽量避免,可以想象下,低音炮开启后,走道吊顶震动的感觉。
回复
9楼
有一个电影院的项目采购了我们很多风压差开关说也是使用在电影院防火排风系统上的,如果有需要可以联系那边的技术,应该有参考的
回复