电影院观众厅与放映厅的防火
任哥
任哥 Lv.12
2016年07月16日 10:08:55
来自于建筑问答
只看楼主

电影院的观众厅与放映厅设置在一个防火分的话面积超了,划分为两个防火分区观众厅与放映厅的连接处怎么处理,就是哪个放映口,,,,,,

电影院的观众厅与放映厅设置在一个防火分的话面积超了,划分为两个防火分区观众厅与放映厅的连接处怎么处理,就是哪个放映口,,,,,,
免费打赏
真仙
2016年07月18日 11:54:17
2楼
你不做防火墙,也得按6.2.1采取措施。
结合电影院规范要求,可以设计甲级窗,也可以设计常开式的。
以前也有做防火闸的,你可以到影院参观一下。
回复
bbff01011128
2016年08月01日 16:00:12
3楼
可以考虑设计防火窗啊
回复
a33062400
2016年10月09日 10:35:16
4楼
辛苦楼主了~
回复
xfxwh
2016年10月13日 22:56:13
5楼
观众厅和放映厅不能在一个防火分区里。
回复
nageshijie
2019年11月21日 13:25:22
6楼

连接处设置防火卷帘啊           

回复