你好,请问关于附设电影院的疏散问题
搬砖工小白
2016年01月15日 17:01:17
来自于建筑问答
只看楼主

本帖最后由 真仙 于 2016-1-16 13:22 编辑 请问电影院设置在独立商业的四层,楼层内的疏散楼梯已经满足设计要求,是否还需要设置独立的疏散楼梯?

本帖最后由 真仙 于 2016-1-16 13:22 编辑

请问电影院设置在独立商业的四层,楼层内的疏散楼梯已经满足设计要求,是否还需要设置独立的疏散楼梯?
免费打赏
真仙
2016年01月16日 13:46:55
2楼
防火规范GB50016-2014第5.4.7条很清楚,至少1个独立的安全出口和疏散楼梯。
另外,电影院规范上也强调在综合建筑内时,形成“独立的防火分区”。
回复
o依寒o
2016年01月18日 09:58:29
3楼
电影院如果不是单独建筑,而是和其它建筑混合使用的情况,必须独立考虑,按新版防火规范设计。
回复
搬砖工小白
2016年01月18日 17:21:11
4楼
真仙 发表于 2016-1-16 13:46 防火规范GB50016-2014第5.4.7条很清楚,至少1个独立的安全出口和疏散楼梯。另外,电影院规范上也强调在综 …谢谢,非常感谢! 学习了!
回复
搬砖工小白
2016年01月18日 17:21:32
5楼
px19521 发表于 2016-1-18 09:58 电影院如果不是单独建筑,而是和其它建筑混合使用的情况,必须独立考虑,按新版防火规范设计。谢谢,非常感谢! 学习了!
回复
zhuyanlang
2016年01月19日 17:08:15
6楼
电影院如果不是单独建筑,而是和其它建筑混合使用的情况,必须独立考虑,按新版防火规范设计。
回复
ruanchuan
2016年01月22日 16:56:14
7楼
一、二级耐火等级的建筑内设置的电影院:即设在商场、市场、购物广场等建筑内,利用这些建筑中的餐饮、购物、休闲等设施相互促进,从而使双方获得好的经济效益。但是,由于影院与商场的作息时间不同,因此,特别规定,综合建筑内设置的电影院应设置在独立的竖向交通附近,并应有人员集散空间,应有单独出入口通向室外,同时应设置明显标志。目前这种形式的电影院,已经与传统意义上的影院有了很大的差异。设置在三层以上时,其设计一般要求参照设在四层以上的会议厅、多功能厅的要求来设计。
回复
zhuyanlang
2016年01月25日 10:19:20
8楼
设置单独的疏散出入口!
回复