一个电影院方案的问题求助
angei83
angei83 Lv.7
2016年05月14日 12:51:44
来自于中央空调
只看楼主

有个电影院,有7个影厅,影院对噪声要求较高,每个影厅配置一个空气处理机组,新回风混合工况。有3个影厅在内部,距外墙40米,经过过计算新风管尺寸400*200,在经过40米的路段,有三根风管并列,感觉有很浪费材料也浪费空间。可不可把三根风管合并成800*320,然后分三个分支?谢谢。

有个电影院,有7个影厅,影院对噪声要求较高,每个影厅配置一个空气处理机组,新回风混合工况。有3个影厅在内部,距外墙40米,经过过计算新风管尺寸400*200,在经过40米的路段,有三根风管并列,感觉有很浪费材料也浪费空间。可不可把三根风管合并成800*320,然后分三个分支?谢谢。
免费打赏
林刚
2016年05月14日 21:56:52
2楼
理论上没有什么问题
回复
溪澄
2016年05月20日 22:07:14
3楼
可以啊 一根主管接3根支管,安装电动风量风阀在支管,风机用变频的最好