农村村改户的室内及庭院燃气管道设计找河北鼎嘉 设计注意事项 ①安装调压箱的墙体应为永久性的实体围墙,建筑物耐火等级不得小于二级,箱底距地坪的高度宜为1.0~1.2m。 ②悬挂式调压箱可设计安装在用气建筑物的外墙壁上或悬挂在专用的支架上,但不应安装在建筑物的窗下和阳台的墙上。 ③当进口压力小于或等于0.4MPa时,距离建筑物的门、窗及其它通往室内的孔槽的水平净距不得小于1.5m;当进口压力大于0.4MPa时,距离建筑物的门、窗及其它通往室内的孔槽的水平净距不得小于3.0m[5]。
农村村改户的室内及庭院燃气管道设计找河北鼎嘉
设计注意事项
①安装调压箱的墙体应为永久性的实体围墙,建筑物耐火等级不得小于二级,箱底距地坪的高度宜为1.0~1.2m。
②悬挂式调压箱可设计安装在用气建筑物的外墙壁上或悬挂在专用的支架上,但不应安装在建筑物的窗下和阳台的墙上。
③当进口压力小于或等于0.4MPa时,距离建筑物的门、窗及其它通往室内的孔槽的水平净距不得小于1.5m;当进口压力大于0.4MPa时,距离建筑物的门、窗及其它通往室内的孔槽的水平净距不得小于3.0m[5]。
2.4室外低压管道
农村居民用户的室外低压燃气管道可根据现场实际情况采用埋地或者架空方式,确定之前应该与用户积极进行沟通协商,以免给后期施工带来不便。
(1)低压管道埋地
当街道道路较宽、地下其他障碍物较少、路面容易开挖时,可以考虑采用埋地方式敷设低压管道。低压埋地燃气管道一般选用燃气专用聚乙烯管,为减少路面开挖,低压管道
鼎嘉燃气设计,专业燃气工程设计,城镇燃气乙级资质,欢迎咨询400-015-1266或0315-2013356,微信添加18632582917,13363283241,关注“鼎嘉燃气设计”公众号了解更多相关资讯!