家用配电箱的安装配置
时代电工
2017年03月03日 14:49:59
来自于智能家居
只看楼主

什么叫家用配电箱? 家用配电箱就是家庭用电电线入户后的开关箱,之前就是闸刀开关和保险丝盒,现在就是一些空气开关和漏电开关,通常安装在门后或过道。 家用配电箱起什么作用? 不管之前的闸刀开关和保险丝盒,还是现在的空气开关和漏电开关,都担负着用电的安全,实际上直接关系到生命财产安全;其次就是便于配电箱后的电线线路及设施维修。 目前家用配电箱的现状:

什么叫家用配电箱?
家用配电箱就是家庭用电电线入户后的开关箱,之前就是闸刀开关和保险丝盒,现在就是一些空气开关和漏电开关,通常安装在门后或过道。

家用配电箱起什么作用?
不管之前的闸刀开关和保险丝盒,还是现在的空气开关和漏电开关,都担负着用电的安全,实际上直接关系到生命财产安全;其次就是便于配电箱后的电线线路及设施维修。

目前家用配电箱的现状:
1 、有些家庭用电和临时用电一样,根本就没有配电箱;
2 、有些有配电箱,但不能真正有效地担负用电的安全,甚至埋有致命性的安全隐患。

目前家用配电箱的安全隐患:
1 、漏电保护开关本身有问题、失灵或不起保护作用时,毫无征兆,不能自动强制跳闸断电保护,会继续供电,如果漏电触电只有死路一条;

2 没有PE线或电源插座PE口或PE线等接触不良、不可靠,极为不安全,非常危险, 如果漏电触电可能不会跳闸保护;

3 、漏电开关必须要定期每月按一次试验开关,不知道大家有没有按,如果没有按,漏电能否保护都不知道,要命的是“漏电开关自测能跳闸并不代表漏电开关能安全使用”,漏电开关坏了、失灵了不起保护作用了是没有任何征兆的,而且是继续供电,要是漏电触电,只有死路一条,还有,就算是定期每月按一次试验开关正常,往后的29天保不齐怎么办;所以,漏电电死人经常发生,而通常都伴有“安装了漏电保护开关怎么还会电死人呢”,“按试验开关能跳闸,人都电死了为什么就是不跳闸呢”等声音。

4 、家用配电箱用空气开关做电流过载保护开关,是很不可靠的,因为10A的空气开关在15A时都不一定会跳闸,那么超负荷用电都不知道,电线电气设施就会受损老化,埋下安全隐患; 实际测试显示(电流保护测试视频),10A 的空气开关在 15A 时都没有跳闸,直至电线高温破坏绝缘层短路,非常危险;所以,火灾事 故约50%是电气火灾,而 电气火灾发生处一般也都装有空气开关及漏电开关,耐人寻味。

然而, 一般都认为家用配电箱装了一些空气开关、漏电开关就万事大吉了,其实不然;

还有,当电压过高时,空气开关、漏电开关是不起电压保护作用的,反而还会烧坏漏电开关(漏电开关被过高电压烧坏后,无征兆,还会继续供电)等,埋下致命性的安全隐患;电网供电电压过高、过低、异常等是不能自主控制的,用电环境不是特别理想,配置使用电压保护器是很重要的;目前一般配电箱都没有配置。



免费打赏
加倍努力
2017年03月05日 10:02:58
3楼
很好的家用配电箱的安装配置资料,学习了。
回复
qxshanli
2017年03月06日 09:01:57
4楼
谢谢楼主分享
回复
时代电工
2017年03月07日 09:17:52
5楼
家用配电箱是家庭中的主要基础设施之一,与建房子的地基同等重要,只有地基牢靠,建的房子才会安全;
同理,不管是智能家居还是高端昂贵的家用电器,如果没有可靠有效的配电设施来保证用电安全,就如同住在地基不牢靠的房子里面一样,毫无安全可言。
回复
killerjacks
2017年03月08日 11:35:49
6楼
很好的资料,谢谢分享啊。
回复
时代电工
2017年03月08日 15:40:31
7楼
家用配电箱的真相
家用配电箱就是家庭用电电线入户后的开关箱,通常安装在门后或过道。

之前就是闸刀开关和保险丝盒;闸刀开关的作用是当用电发生紧急情况时或维修时方便关断电源;保险丝盒的作用是当用电有短路时保险丝会熔断断电保护,保险丝熔断后,需要重新装配保险丝,比较麻烦;

之前,家庭用电电线一般是1.5平的,开关、插座等质量也特别好,也没什么家用电器或很少,所以供电相线平衡稳定,电压稳定,过载、过压导致的安全隐患几乎很少。

漏电触电电死人的事故也很少,主要是之前用电电器很少,用电电压稳定,没有什么安全隐患,漏电机率就很小,加上没有漏电保护开关,用电会特别小心等。

现在正在使用的家用配电箱,一般就是装了一些空气开关和漏电开关,仅此而已;

空气开关取代了之前的闸刀开关和保险丝盒,短路时也会跳闸,跳闸后重新合闸即可,没有更换保险丝麻烦;

漏电开关在漏电触电时不一定会保护,不明真相的使用者以为装有漏电开关而放松警惕,存在致命性的安全隐患。

不管是之前还是现在的家用配电箱,一般都无电压保护功能。空气开关、漏电开关均无电压保护功能,漏电开关不但不起电压保护作用,反而漏电开关还会因电压异常而烧坏,漏电开关烧坏后无异常征兆,无漏电保护作用,照常供电,埋下致命性的安全隐患,如果漏电触电,后果将不堪设想。
因此,千万不要以为家用配电箱里面装了一些空气开关、漏电开关,就高枕无忧,万事大吉了,其实不然。

解析家用配电箱必须之功能性能:
一、用电电压,超压、过压、欠压、不稳,会烧坏电器,导致电器火灾。
电压超压、过压、欠压、不稳的原因:
用电电压的安全,是不能自主控制的,供电电压通常会因为断零线、零线接触不良、碰绞线、电线设施陈旧老化、用电用电器剧增、相线失衡加剧、雷电窜入等种种因素,导致电压从0-450V高低不等。

(中国)民用生活用电电压,规定单相220V, 误差<±10%;
电器的铭牌上或说明书都有一个额定电压值,用电电压超出使用电器的额定电压时,电器都会有不同程度的伤害,轻则功能性能异常、埋下安全隐患,重则烧坏、起火,因此,用电用电器一定要注意电压保护。

叫电压保护器的种类很多、很复杂,使用也很特别,不是装上去就能见效的,要等电压异常时才能见效,所以,装上去能通电,按个什么按钮能跳闸,不表示能安全保护。

由此可知,家用配电箱的电压保护,自身工作电压必须450V以上,可根据电器的额定电压设定保护电压,响应速度快,可设定延时时间等;必须具有稳定可靠有效的超压、过压、欠压保护功能。

二、漏电触电,会危及生命,漏电还会引发火灾。
漏电的原因:
1、用电不规范,省略地线的布设,或使用劣质电料,或施工不良等原因导致地线接触不良;
2、电器本身质量问题,或超期限使用;电线、开关、插座等电气设施无功率控制,超负荷使用,老化或提前老化、性能变异等导致漏电;
3、供电电压不符合电器的额定电压,常常会因电压过高而不同程度的击穿破坏绝缘层,绝缘不良导致漏电;
4、高电压烧坏漏电保护器本身,一般漏电保护器被烧坏、失灵、失效、不起保护作用时,不会断电,无任何征兆,会继续供电,一旦漏电,是致命性的漏电;
5、温度、湿度等自然环境因素导致不同程度、随环境因素变化而变化的漏电。
 
导致漏电的原因是多种多样的、复杂的、不确定的,所以国家规定,必须使用漏电开关。
漏电开关,也是多种多样的、复杂的、不确定的。

漏电保护实际测试视频显示,从电力变压器机房引出的地线(即:PE线,保护地线),链接到用户用电器的接地点,叫地线,有这条地线,漏电开关正常良好,是能保护的;

但这条地线较远,是否可靠有效很难保证,不好确认;现在有些用户都两线入户,干脆取消了这条地线,这种情况,一般的漏电开关是不一定能保护的,非常危险;

漏电开关是否正常良好,也很难确认,所以又规定漏电开关必须定期每月按一次试验开关,来验证能否跳闸;
实际应用中,按试验开关能跳闸,结果人触电都电死了,为什么漏电开关就是不跳闸呢?
因为漏电开关电路部分不正常,分电路和机械两部分,按试验开关,只是验证机械开关是否被卡死;所以,“漏电开关自测能跳闸并不代表漏电开关能安全使用”。
 
2、把电器接地点就近接入(地面、墙壁、水管等),也叫地线,漏电开关也是能保护的,但不是所有叫漏电开关或漏电保护器的都能保护。

3、要命的是,一般的漏电开关自身不正常、不起保护作用时,毫无征兆体现,会继续供电,不会自动强制断电保护,一旦漏电触电危及生命、在劫难逃。
 
由此可知,一般家用配电箱的漏电开关存在致命性的安全隐患。家用配电箱的漏电开关必须具有稳定可靠有效的漏电保护功能,才能真正有效地确保生命财产安全;
A、当配电箱的漏电开关本身有问题、失灵不起保护作用时,会马上自动强制跳闸断电保护,有效避免漏电触电电死人;
B、无需定期每月按一次试验开关,无需担心漏电保护开关什么时候失灵都不知道,可设定摆脱电流来保证安全;
C、有没有PE线(保护地线)或接插件PE口接触不良,都要能保护。

三、电流超载、过载,导致电气火灾,烧毁家园、殃及生命。
电气火灾、电器火灾的原因:
用电超负荷,电流超载、过载,电线、开关、插头插座产生高温至燃点,直接起火,或产生一定高温时破坏绝缘层,导致短路引发火灾,通常叫电气火灾;

电压超出电器的额定电压时,电流增大,电器产生高温、破坏绝缘层、短路引发起火,通常叫电器火灾;
漏电保护器失灵,不起作用,漏电也会导致火灾;
还有,电线、开关、插头插座、电器,打火、接触不良等,也会导致火灾。
 
电气火灾产生的过程:
1、过载——高温——起火;
2、过载——高温——绝缘层破坏——短路——起火;

误区,电流保护是要可靠有效控制电线、开关、插头插座不产生高温,也就是不超出安全承载电流;
不是要电线、开关、插头、插座等产生高温或破坏绝缘层短路引发火灾才跳闸,不是要事故发生后才跳闸保护。
还有,过载用电,没有起火,不表示安全;只要是过载,就会使电线、开关、插座等电气设施受损,老化,埋下安全隐患;所以,超载、过载用电,电气火灾在所难免。

一般家用配电箱,是用空气开关做电流保护,很不可靠。
电流保护实际测试视频显示,用空气开关做电流保护, 10A的空气开关在15A时都没有跳闸,直至电线高温破坏绝缘层短路,非常危险;因此,火灾事故约50%以上是电气火灾,而电气火灾发生的地方,一般也都装有空气开关及漏电开关,耐人寻味。

由此可知,家用配电箱必须要具有稳定可靠有效的电流过载保护功能,当使用电器的功率超过家庭电线、开关、插座等电气设施的实际安全承载能力时,就马上跳闸保护,有效控制电线、开关、插座等电气设施高温直接起火,有效保护电气设施不受损、老化、性能下降、埋下安全隐患,有效杜绝电气火灾的发生。

总之,用电安全,不能儿戏,直接关系到生命财产安全。
家用配电箱必须安全、可靠、稳定、有效、能真正确保用电安全,使用方便,操作简单,无后顾之忧。

有效保护,福虽未至,祸已远离;
无效保护,祸虽未至,福已远离。
回复
nanhu006
2017年03月17日 09:06:12
8楼
很好的资料,谢谢分享啊。
回复
结构大佬
2017年03月17日 10:29:52
10楼
谢谢楼主分享
回复
曾大帥
2017年03月17日 17:13:59
11楼
谢谢楼主分享
回复
jizhuchu1
2017年05月23日 08:54:40
12楼
谢谢楼主分享,学习了!
回复
hsr5518
2017年06月08日 08:47:22
13楼
谢谢楼主分享!