20000平方米办公楼装多联机
co1486817304335
2017年03月03日 10:01:37
来自于制冷技术
只看楼主

如题工况要求制冷制热。项目所在地没有水源,建筑物为办公楼10层,项目所在地夏天温度最高36度,平均温度34度,冬天最低零下15度。平均温度零下10度。使用多联机和风冷模块和风冷螺杆哪个好。多联机这么大的面积得多少台主机。风冷模块我玄机和螺杆有什么区别,各有什么优缺点?零下15度的时候能正常运行吗?

如题工况要求制冷制热。项目所在地没有水源,建筑物为办公楼10层,项目所在地夏天温度最高36度,平均温度34度,冬天最低零下15度。平均温度零下10度。使用多联机和风冷模块和风冷螺杆哪个好。多联机这么大的面积得多少台主机。风冷模块我玄机和螺杆有什么区别,各有什么优缺点?零下15度的时候能正常运行吗?
免费打赏
西风寒
2017年03月03日 10:42:34
2楼
还是多联机吧,末端带电辅热。造价稍高,但管线尺寸小,布置灵活,控制方便。蜗旋机和螺杆机主要是指压缩机的形式,蜗旋机制冷量较小,大型制冷机组通常以螺杆,离心机为主
回复
懂点点电
2017年03月03日 18:33:08
3楼
办公楼建议还是上多联机吧,安装布置灵活,控制也更加灵活,可以做到个房间单独控制,制热效果也好些,10层楼的高度对多联机来说小意思,室外机扔在楼顶就可以
回复
林刚
2017年03月06日 08:15:55
4楼
如果有热源的话可以上水系统中央空调 毕竟面积不小

风冷系统能效比会差一点

回复
co1486817304335
2017年03月07日 11:21:48
5楼
林刚 发表于 2017-3-6 08:15 如果有热源的话可以上水系统中央空调 毕竟面积不小 风冷系统能效比会差一点没有水源不让打井,风冷模块和多联机中选择哪个方案更好。
回复
yufeimen0000
2017年03月07日 12:59:15
6楼
顿汉布什 发表于 2017-3-7 11:21 没有水源不让打井,风冷模块和多联机中选择哪个方案更好。没有水源不让打井 也不是说没有市政给水啊,没有市政给水给排水怎么做,有市政给水就行,可以考虑水机+风机盘管新风机组,这个是最常规的。不过运行的话一般都是赔本的。多联机的话就是比较灵活,可以分户设,结算什么的比较方便,设备管道较小。多联机也好,风冷热泵也好,风冷模块应该也是风冷热泵吧,不是单独的系列,在冬季温度那么低的情况下,制热效果大打折扣,一般适合于夏热冬冷地区,寒冷地区及严寒地区效果不太好。
回复
h6r9q70
2017年03月07日 13:42:43
7楼
还是多联机吧,末端带电辅热。造价稍高,但管线尺寸小,布置灵活,控制方便。蜗旋机和螺杆机主要是指压缩机的形式,蜗旋机制冷量较小,大型制冷机组通常以螺杆,离心机为主
回复
螺旋
2017年03月08日 13:32:15
8楼
谢谢楼发此贴,对我有帮助
回复
小小兵
2017年03月08日 13:44:47
9楼
为什么只有这两种选择呢
回复
殊途852
2017年07月08日 08:24:18
11楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
回复
殊途852
2017年07月08日 08:24:20
12楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开