请教关于消防水泵吸水管的设置高度问题
阳光花农
2017年03月02日 11:01:03
只看楼主

消防水泵吸水管的高度要不要一定比最低有效水位低? 如果要的话就要将泵房做低一点了,这样才能最大利用有效容积,如果不需要的话,是否只要将喇叭口深入吸水槽,喇叭口的高度比最低有效水位低600mm就可以满足要求了! 因为我觉得吸水管高于最低有效水位的话,正常情况下自灌吸水肯定是没问题的,但是如果水池水位较低时,自灌吸水就会变成问题,是不是有违自灌吸水的要求?

消防水泵吸水管的高度要不要一定比最低有效水位低?
如果要的话就要将泵房做低一点了,这样才能最大利用有效容积,如果不需要的话,是否只要将喇叭口深入吸水槽,喇叭口的高度比最低有效水位低600mm就可以满足要求了!
因为我觉得吸水管高于最低有效水位的话,正常情况下自灌吸水肯定是没问题的,但是如果水池水位较低时,自灌吸水就会变成问题,是不是有违自灌吸水的要求?
徐式思维
2017年03月05日 11:56:59
2楼
关于你说的两点,消火栓规范图示5.1.12中提示均已说明。我现在,画图控制一般泵房降板500,做200~300建筑层后仍然比水池低,且不做吸水槽,采用旋流防止器。
回复
ytwqz
2017年03月06日 08:41:58
3楼
喇叭口的高度比最低有效水位低600mm
回复
h3g
2017年03月07日 09:58:39
4楼
做吸水槽可以更好的利用水池容积
回复
安穆明weibo
2017年03月07日 11:27:58
5楼
根据现行规范,水池的最低有效水位为卧式泵的进水管中心标高,立式泵的第一级叶轮的标高。通常值为水泵房上500mm;
现在规范提出的水位有三种水位:
1.自灌水位:卧式水泵的泵顶,立式多级泵吸水端第一级。启动时水靠重力冲入泵端的引水方式。(这个水位是进水管中心线的标高)
2.水泵吸水淹没水位:保证离心水泵吸水的水位即离心水泵吸水口淹没深度,是确保消防水泵 正常运行的关键技术措施之一。
3.首次启动最低水位:水泵出水管的中心位置的标高。

根据《水消规》5.1.9第五款的规定:“当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或者水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵......"从这一条就知道消防最低水低于水泵出水管中心线时候,离心水泵就不适合使用了。故水池的最低水位,为水泵出水口的中心位置。

这是消防宣讲之后的解释, 通常做法是采用卧式泵,水泵房低于水池500mm
回复
gzchs2008
2017年03月07日 22:11:20
6楼
消防水池什么是否会出现低水位?当然是火灾后,水池空了。如果出现所谓的低水位,水量也不能满足消防延续时间的水量要求,也就是说水泵吸水管的高度满足水泵的自灌即可,其实这个时候更多的是要考虑海拔高度对水泵吸上的影响,水泵吸水管不能太高,否则水泵启动后,消防水池水位降低,吸不上水才是大问题。
一般的,水池内设吸水坑就可充分利用水池的有效容积。
回复
wato92
2017年03月10日 16:28:37
8楼
设计时注意规范的强制条款不要违背
回复
nzbf4hm
2017年03月13日 10:20:59
9楼
关于你说的两点,消火栓规范图示5.1.12中提示均已说明。我现在,画图控制一般泵房降板500,做200~300建筑层后仍然比水池低,且不做吸水槽,采用旋流防止器。
回复
liu8661497
2017年08月03日 09:25:31
10楼
期待高手的解答啊
回复
安琪麻麻
2017年12月06日 15:01:50
11楼
nzbf4hm 发表于 2017-3-13 10:20 关于你说的两点,消火栓规范图示5.1.12中提示均已说明。我现在,画图控制一般泵房降板500,做200~300建筑层后 …请教:当水泵房地面比水池低800mm,吸水管这样连接,有问题吗
回复
liugps
2017年12月06日 22:04:40
12楼
规范说得很清楚了,仔细看。


回复

相关推荐

APP内打开