只看楼主

好端端的为什么中央空调会出现漏水现象?是本身中央空调设计的缺陷,还是安装过程中的漏洞,亦或是使用过程中的不当?下面居想网就来详细分下一下。  中央空调漏水的原因主要有以下几点:  1.铜管保温棉没报好  家用中央空调室内管路全部都是采用铜管,铜管里面的冷媒的温度非常低,如果保温棉没有包严实,或者保温棉的质量差起不到良好的保温作用的话,管路上面就会有很多冷凝水凝结,并往下滴,浸湿天花。  解决办法:建议选用一些质量较好的保温棉,不同管径的铜管要采用相应孔径的保温棉,包保温棉的时候要注意不能让保温棉与铜管留有任何间隙,而且要确保铜管不会有任何的裸露。

好端端的为什么中央空调会出现漏水现象?是本身中央空调设计的缺陷,还是安装过程中的漏洞,亦或是使用过程中的不当?下面居想网就来详细分下一下。

  中央空调漏水的原因主要有以下几点:

  1.铜管保温棉没报好

  家用中央空调室内管路全部都是采用铜管,铜管里面的冷媒的温度非常低,如果保温棉没有包严实,或者保温棉的质量差起不到良好的保温作用的话,管路上面就会有很多冷凝水凝结,并往下滴,浸湿天花。

  解决办法:建议选用一些质量较好的保温棉,不同管径的铜管要采用相应孔径的保温棉,包保温棉的时候要注意不能让保温棉与铜管留有任何间隙,而且要确保铜管不会有任何的裸露。

  2.排水管与室内机连接不严实

  排水管主要是用于室内机的冷凝水排放,它与室内机连接的时候是采用软连接,要用卡箍卡死,如果连接不严实,冷凝水就会从缝隙中流出。

  解决办法:在连接完室内机和排水管之后要进行排水实验,确保连接严实不会漏水。

  3.冷凝水排水不畅

  室内机的冷凝水排水口被堵死或者排水管的坡度不够,都会导致冷凝水排水不畅,并积在室内机接水盘上,接水盘满后就会溢出来,浸湿天花板。

  解决办法:施工时要确保冷凝水排水坡度不能低于1/100,排水管与室内机连接前要检查室内机排水口是否有脏污或者被堵死,排水管施工完成后一定要进行满水实验,确保冷凝水能通畅排出。

  4.排水管没包温

  冷凝水排水管里面所流过的冷凝水温度较低,所以施工的时候必须要要求包保温棉,部分工程公司为了节省成本没有在冷凝水排水管上包保温棉,导致排水管外壁有冷凝水凝结,导致漏水的情况。

  解决办法:所有的冷凝水排水管必须要包上保温棉,而且包保温棉的标准和要求与铜管包保温棉一样。

免费打赏
qq_1411001452706
2017年03月02日 13:59:06
2楼
俗语云,中央空调,3分质量,7分安装,设备本身漏水的概率不多。安装的规范才是主要的
回复
隐忍无敌
2017年03月02日 19:19:53
3楼

多谢楼主分享
回复
xingye8860
2017年03月05日 14:37:33
4楼
多谢楼主分享
回复
ssshero
2017年03月07日 14:51:25
5楼
学习了,谢楼主分享
回复
谢好
2017年03月07日 20:35:12
6楼
谢谢楼主分享
回复
qq_1476688554833
2017年03月08日 09:21:51
7楼
分析得不错,谢谢楼主的分享。
回复
h6r9q70
2017年03月08日 10:59:48
8楼
俗语云,中央空调,3分质量,7分安装,设备本身漏水的概率不多。安装的规范才是主要的
回复
hhygtt
2017年03月10日 11:02:13
9楼
谢谢了 学习了!
回复
漠之寻123
2017年03月16日 14:33:14
10楼
谢谢无私的分享
回复
qq_1488940119050
2017年03月16日 15:35:32
11楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开