KYN28-12大电流柜问题请教?
lhlh181234
lhlh181234 Lv.2
2007年11月21日 22:40:23
只看楼主

最近遇到这样一个问题:3150A柜体的断路器手车进到工作位置时有爬坡现象并要用很的力操作,从工作位置退出时就会有掉落现象及伴有很大震动声响.请教做结构的或做断路器的或有相关经验的高手帮忙分析原因,多谢!

最近遇到这样一个问题:3150A柜体的断路器手车进到工作位置时有爬坡现象并要用很的力操作,从工作位置退出时就会有掉落现象及伴有很大震动声响.
请教做结构的或做断路器的或有相关经验的高手帮忙分析原因,多谢!
免费打赏
qiqi19801209
2007年11月22日 09:06:37
2楼
肯定是有应力了;

1。手车室导轨/底板前端与后端距地的高度是否一样?

2。看看是不是联锁损坏,主要是接地开关对断路器的联锁

2。移到操作台检查传动丝杠

回复
duhongyi_8501
2007年11月22日 10:32:40
3楼
此问题在VS1大电流开发之初就存在此种情况,KYN28这种组装式因各厂加工水平不同,差异是肯定有的.所以此种情况也是在不同厂家存在的程度不同而已.解决问题还是要如楼上所言的第1条.至于进入工作位置时比较吃力,主要在于断路器厂家要注意开关三相触臂上下必须要有长短差异,及下触臂较上触臂短3~5MM,以减小动静触头同时啮合张力所产生的阻力.同时,如果手车室道轨面距上下触头位置误差较小且水平性好,道轨间隙适中,手车进柜就比较省力且比较平稳.