新设计的螺杆冷水机的问题
小跃跃
小跃跃 Lv.2
2017年02月27日 13:29:00
来自于制冷技术
只看楼主

用的是汉钟的压缩机,回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,排气温度36度左右,工况是蒸发温度8度,冷凝温度40度,冷冻水进水20度,出水15度,冷却水进水30度出水35度。压缩机厂家给的排气温度56度,是不是两器供应的太小了!现在这个工况算出来的制冷量只有84kw,谁能帮我判定一下。

用的是汉钟的压缩机,回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,排气温度36度左右,工况是蒸发温度8度,冷凝温度40度,冷冻水进水20度,出水15度,冷却水进水30度出水35度。压缩机厂家给的排气温度56度,是不是两器供应的太小了!现在这个工况算出来的制冷量只有84kw,谁能帮我判定一下。
zzvdei
2017年03月15日 16:37:18
13楼
冷凝温度40度,冷冻水进
回复
水东洋机电
2017年04月29日 03:26:19
14楼
蒸发气端盖串气,冷冻水进水20,出水15,牛逼呀!