新设计的螺杆冷水机的问题
小跃跃
小跃跃 Lv.2
2017年02月27日 13:29:00
来自于制冷技术
只看楼主

用的是汉钟的压缩机,回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,排气温度36度左右,工况是蒸发温度8度,冷凝温度40度,冷冻水进水20度,出水15度,冷却水进水30度出水35度。压缩机厂家给的排气温度56度,是不是两器供应的太小了!现在这个工况算出来的制冷量只有84kw,谁能帮我判定一下。

用的是汉钟的压缩机,回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,排气温度36度左右,工况是蒸发温度8度,冷凝温度40度,冷冻水进水20度,出水15度,冷却水进水30度出水35度。压缩机厂家给的排气温度56度,是不是两器供应的太小了!现在这个工况算出来的制冷量只有84kw,谁能帮我判定一下。
小跃跃
2017年02月27日 13:30:14
2楼
厂家软件截图
回复
wscxl88
2017年02月27日 23:43:33
3楼
本帖最后由 wscxl88 于 2017-2-27 23:59 编辑

全是鬼佬英文,一个看不懂,鸡同鸭讲。为何外国货进入我中华不随乡入俗,写中文,这是礼节。我中国造卖去他们国家说明书统统不写英文,只写汉语拼音和中文,看他们有何感受,见到中文是高档货:lol
我文化低,没法交流:lol
回复
cow1486134301902
2017年02月28日 02:08:03
4楼
未满载,
回复
cow1486134301902
2017年02月28日 02:18:25
5楼

调整加载间隔和时间,或者你工况设置过高了
回复
cow1486134301902
2017年02月28日 02:26:46
6楼

观察膨胀阀开度
回复
小跃跃
2017年02月28日 14:30:20
8楼
谢谢大家的意见,问题找到了,我把蒸发器拆开了,蒸发器的垫片没有垫好,串气了,直接影响制冷效果。
回复
小跃跃
2017年02月28日 14:30:50
9楼
小跃跃 发表于 2017-2-28 14:30 谢谢大家的意见,问题找到了,我把蒸发器拆开了,蒸发器的垫片没有垫好,串气了,直接影响制冷效果。好坑人的蒸发器呀,伤不起
回复
懂点点电
2017年03月03日 18:36:29
10楼
蒸发器端盖隔板串气了?
回复
小跃跃
2017年03月10日 16:43:49
11楼
懂点点电 发表于 2017-3-3 18:36 蒸发器端盖隔板串气了?是的,蒸发器端盖串气了
回复
zzvdei
2017年03月15日 16:36:57
12楼
调整加载间隔和时间,或者你工况设置过高了