请教一用一备带稳压喷淋控制原理的问题
zhong-wei-jie
2007年11月21日 19:25:31
只看楼主

这是我重绘生产厂家2004年生产的一用一备喷淋(带稳压)控制柜电气控制原理。现在由一家消防公司维保,要求我根据消防规范进行完善,请各位朋友、同行和前辈帮忙看看都存在什么问题,谢谢!附件为.DWG 电子版,可以看得更清楚些。

这是我重绘生产厂家2004年生产的一用一备喷淋(带稳压)控制柜电气控制原理。现在由一家消防公司维保,要求我根据消防规范进行完善,请各位朋友、同行和前辈帮忙看看都存在什么问题,谢谢!
附件为.DWG 电子版,可以看得更清楚些。

1195645058456.jpg

06f5a1fc22707b71336d.rar
0 B
立即下载
免费打赏
zhjsqh
2007年11月22日 08:06:29
2楼
好像热继电器有些问题?
回复
345156-ht
2007年11月22日 21:37:38
3楼
缺24V启动,停止电路!
控制电源应分别取自两主电路空开,防止控制电源故障时互投功能失灵!
减压启动电路有故障时不能互投!(如:1K1没吸合或粘联时不能互投)
KA0 KA5 KA6组成的启动控制电路不能与其他电路使用一组控制电源
回答信号不能有公共端,应相互隔离!
回复
wskanf
2007年11月23日 12:30:34
4楼
学习
回复
zhong-wei-jie
2007年11月25日 05:58:37
5楼


多谢您的大力支持!希望继续得到各位朋友、同行和前辈的大力支持。谢谢!
回复
zhong-wei-jie
2007年12月21日 22:48:38
6楼
对照原设计和实际的安装,存在下列一些问题:
1.无消防双电源。
2.消火栓和喷淋控制柜是按原形图制造的,但其稳压泵却装反了,相应的电机也就反了,致使其电机和热继电器不配,热继电器起不到保护电机过载的作用。
3.不能在消防控制中心对消火栓和喷淋泵实行自动启动。
4.无消防控制中心对消火栓和喷淋的主泵分别实行手动启动。
5.主机压力控制未能实现。
6.泵的运行信号,未能全部反馈回消防控制中心。
7.下水池未安装溢流水位检测元件,未能反馈溢流信号。
8.未能直接将电机过载的信号反馈回消防控制中心。
9.星-角接触器图上画了机械联锁,实际是没有的。
10.主接触器与封星接触器的接通顺序相反。
11.还需考虑信号隔离,保证火灾自动报警系统的安全。
也许还有,以后再补充。
回复