末端设计时水力如何平衡

末端设计时水力如何平衡
免费打赏
zhaoyangyue
2017年02月27日 10:11:26
2楼
安装水力平衡阀 调节
回复
天峰飞鹰
2017年02月27日 16:13:40
4楼
尽可能通过调节管径或末端位置达到水力平衡,甚至可以调大设备选型
对于无法调节平衡的管段,通过安装水力平衡阀来达到平衡
回复
漠之寻123
2017年02月27日 16:36:12
5楼
学了,瑟瑟!
回复
广州瑞姆
2017年03月09日 15:01:09
6楼
最好是用同程系统,这样可以在先天上降低水力不平衡率,至于水力平衡阀,要质量过关而且还会调试才行
回复
小虎爸
2017年06月26日 21:05:50
7楼
广州瑞姆 发表于 2017-3-9 15:01 最好是用同程系统,这样可以在先天上降低水力不平衡率,至于水力平衡阀,要质量过关而且还会调试才行如果末端装置本身的阻力就很不同,那同程系统也解决不了问题。
回复
vk3001h
2017年06月28日 12:15:14
8楼
广州瑞姆 发表于 2017-3-9 15:01 最好是用同程系统,这样可以在先天上降低水力不平衡率,至于水力平衡阀,要质量过关而且还会调试才行同程式同样是先天水力不平衡的。只不过与异程式相比,同程式具备通过平衡计算并调整干管管径的途径使系统达到平衡状态的条件,而异程式根本就没有这个机会。但是,只设置同程式系统却不进行平衡计算并调整管径的话,同程式同样是个不平衡的系统,而且很难通过初调节来弥补。所以北京院坚决反对做同程式,因为现在的设计环境根本就没有给设计师留出足够的时间来做平衡计算。我相信你是没做过同程式的平衡计算的,所以你会鼓吹同程式。真正会做同程式系统,会做同程式水力平衡计算的人是不会在现在这种大环境下鼓吹同程式的。
回复