前提: 一栋高层建筑,底下一层,一二层商场,3-26住宅。給水分层,1-6层为低区。 提问: 低区算用水量定额和设计秒流量的时候,套用的公式应该分开算,住宅用住宅的(3.6.4-1),商场用商场的(3.6.5)是吗? 那列表格计算的时候到了住宅的立管和商场的立管连起来的横干管之后的设计秒流量的时候(下图红色圈,2-3段),知道住宅和商场的总的当量数,算设计秒流量又该用哪个公式?
前提:
一栋高层建筑,底下一层,一二层商场,3-26住宅。給水分层,1-6层为低区。
提问:
低区算用
水量定额和
设计秒流量的时候,套用的公式应该分开算,住宅用住宅的(3.6.4-1),商场用商场的(3.6.5)是吗?
那列表格计算的时候到了住宅的立管和商场的立管连起来的横干管之后的设计秒流量的时候(下图红色圈,2-3段),知道住宅和商场的总的当量数,算设计秒流量又该用哪个公式?
2楼
顶一下,挺急的,麻烦大神教我
回复
3楼
同问,实际设计的时候我都是流量相加的,虽然流量可能会偏大
回复
4楼
连起来以后就相当于一个公共建筑,这样的话就该按照3.6.5计算了。
回复
5楼
首二层直接用市政供水,上面层数变频供水
回复
6楼
majianhua0304 发表于 2017-2-23 11:04 连起来以后就相当于一个公共建筑,这样的话就该按照3.6.5计算了。其实他这种只能算是商住楼,还是属于住宅的范畴
回复
7楼
最终还错过 发表于 2017-2-23 11:23 首二层直接用市政供水,上面层数变频供水市政40m水头,所以1-6都是市政直供,省钱啊
回复
8楼
奔跑的蜗牛0o 发表于 2017-2-23 11:03 同问,实际设计的时候我都是流量相加的,虽然流量可能会偏大会大很多吗?实际工程也是这样做?
回复
9楼
最终还错过 发表于 2017-2-23 11:24 其实他这种只能算是商住楼,还是属于住宅的范畴那就是用总当量数套3.6.4-1的公式?用水量定额也用商场和住宅相加的吧?
回复
10楼
同样在低区,立管各自独立设置计量、收费标准不一样,管理也方便。
至于横管管径,从教科书都没有解决办法,因为秒流量是最大,可是两个不同时发生,所以无解,最好办法,两者叠加。搞工程吗。无法计算时安全可靠第一,且不会增加多大费用,由市政直供,不涉及水泵大小。
回复
11楼
lichangan1000 发表于 2017-2-23 11:44 同样在低区,立管各自独立设置计量、收费标准不一样,管理也方便。至于横管管径,从教科书都没有解决办法 …独立分开也是个好办法,问题是商场离市政管远,要加多一条几十米的横干管感觉挺浪费啊,毕竟只有两层。。。没有折中一点的办法吗?
回复