前提: 一栋高层建筑,底下一层,一二层商场,3-26住宅。給水分层,1-6层为低区。 提问: 低区算用水量定额和设计秒流量的时候,套用的公式应该分开算,住宅用住宅的(3.6.4-1),商场用商场的(3.6.5)是吗? 那列表格计算的时候到了住宅的立管和商场的立管连起来的横干管之后的设计秒流量的时候(下图红色圈,2-3段),知道住宅和商场的总的当量数,算设计秒流量又该用哪个公式?
前提:
一栋高层建筑,底下一层,一二层商场,3-26住宅。給水分层,1-6层为低区。
提问:
低区算用
水量定额和
设计秒流量的时候,套用的公式应该分开算,住宅用住宅的(3.6.4-1),商场用商场的(3.6.5)是吗?
那列表格计算的时候到了住宅的立管和商场的立管连起来的横干管之后的设计秒流量的时候(下图红色圈,2-3段),知道住宅和商场的总的当量数,算设计秒流量又该用哪个公式?
12楼
关于给水设计秒流量的计算,有几个点说一下大概你能明白。
首先,写放上《建水》关于设计秒流量的几个计算公式。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
详细说明可以到原文查看。
在3.6.4 1条中,明确的指出住宅生活给水采用的是概率法,利用到卫生器具当量的平均出流概率。
我们也可以从公式的形式来看,1、2、3、4、6均属于概率法的范畴。而为什么唯独3.6.5采用平方根法呢?
首先,我们现在流量的方法,大概接触到的三种:平方根法,亨特概率法,俄罗斯概率法。而我国已经从依靠经验公式的平方根法进步到俄罗斯概率法,但是可以看出来并不是所有的建筑类别都已经采用概率的数学方法来计算,就比如3.6.5的公式。这很容易就能理解,住宅建筑的用水时间人数都比较稳定,而3.6.5所涉及到的建筑类别的用水时间人数就不够稳定了,不稳定就意味着同时出流概率的误差极大。
说这么多其实也没说到点上,其实无论是用水稳定的住宅,还是用水不稳定的公建,都是应该可以利用概率的方法计算得出来的。当公建部分的基础参数足够多,就能模拟演算出公建卫生器具出流概率,即最终实现统一计算。
but最后说一句,
《建水》3.3.3 3 不同使用性质或计费的给水系统,应在引入管后分成各自独立的给水管网。
希望对楼主有所帮助。
回复
13楼
dreamyang7 发表于 2017-2-23 13:38 关于给水设计秒流量的计算,有几个点说一下大概你能明白。首先,写放上《建水》关于设计秒流量的几个计算 …卧槽,厉害了我的哥,被你点通了!你和lichangan1000说的最后方法都一样,不过你帮我解释得很清楚呢,悬赏给你!再次感谢!
回复
14楼
hoyison 发表于 2017-2-23 11:48 独立分开也是个好办法,问题是商场离市政管远,要加多一条几十米的横干管感觉挺浪费啊,毕竟只有两层。。 …规范中明确说明按用途分类计量,你的商业怎么可以和住宅合并计量呢
回复
15楼
yangyi19892009 发表于 2017-2-23 15:43 规范中明确说明按用途分类计量,你的商业怎么可以和住宅合并计量呢规范没有明确说不能合计吧…只是把不同用途的计算方法说了
回复
16楼
商业用平方根,住宅用概率法然后二者相加
回复
17楼
不懂,学艺不深
回复
18楼
不懂,学艺不深
回复
19楼
感谢楼主热心分享,值得学习
回复
20楼
感谢楼主热心分享,值得学习
回复
21楼
学习了,谢谢分享
回复