请教关于高区直供采暖的管道承压问题
我去画图了
2017年02月22日 18:12:28
来自于采暖供热
只看楼主

现在一个超高层住宅,总高度越170m,采暖系统分为低中高三个区,热力站分别设置三套换热机组分别直供三个区,换热机组位于地下室,标高负6m,换热机组现在考虑承压1.6mpa,2mpa,2.5mpa,避难层不再设置板换进行二次换热,这样相应的采暖管道是否全程也要选用高承压?比如高区2.5mpa的机组,到了100m上的管道实际承压降低,可以选用1.6mpa的管,仅仅底部的管道选用2.5mp的?谢谢解答

现在一个超高层住宅,总高度越170m,采暖系统分为低中高三个区,热力站分别设置三套换热机组分别直供三个区,换热机组位于地下室,标高负6m,换热机组现在考虑承压1.6mpa,2mpa,2.5mpa,避难层不再设置板换进行二次换热,这样相应的采暖管道是否全程也要选用高承压?比如高区2.5mpa的机组,到了100m上的管道实际承压降低,可以选用1.6mpa的管,仅仅底部的管道选用2.5mp的?谢谢解答
免费打赏
我去画图了
2017年02月23日 08:56:06
2楼
顶上去,等待高人回答
回复
luochongchong
2017年02月24日 09:51:12
3楼
顶上去,等待高人回答
回复
luochongchong
2017年02月27日 10:10:14
4楼
谢谢楼主分享
回复
hbbv
2017年02月27日 15:22:40
5楼
在1.0MPa、2.0MPa左右分别设置设备层,采取多次加压的办法
回复
qdwh66
2017年02月28日 11:22:34
6楼
本帖最后由 qdwh66 于 2017-3-2 12:54 编辑

此楼有误,详见下楼计算
回复
qdwh66
2017年02月28日 11:25:07
7楼
本帖最后由 qdwh66 于 2017-3-2 13:00 编辑

此楼有误,详见下楼计算
回复
cee9h0d
2017年02月28日 12:32:55
8楼
顶上去,等待高人回答
回复
我去画图了
2017年03月01日 12:47:19
9楼
qdwh66 发表于 2017-2-28 11:22 首先你采用了三个分区,我并不知道你具体的高度分区,我姑且给你分的是60米、60米、50米,那么我们现在看你 …感谢你的回答。现在换热机组是分成三台的,都位于地下一层,分别对应低中高三区,高区是离地面125m到170m这样,中低区的散热器并不在高区的系统内,所以并不存在散热器承压的问题,三个区的散热器都选1mpa的应该够了,因为每个分区才50m高,主要是管路承压的问题,2.5mpa的高区底部静压高,焊接钢管应该不行了,得选无缝钢管,但是到了上面承压要求就没那么高了,管路阀门和法兰也需要全程按2.5mpa考虑么?毕竟高于1.6mpa就算中压管道了
回复
我去画图了
2017年03月01日 12:49:33
10楼
qdwh66 发表于 2017-2-28 11:25 而且我不知道你的室内管道是不是暗装塑料管的,上面的水压试验压力我大致也是按照塑料管来估的,我也没见过 …感谢你的回答,管道都是钢管。不过对于高区2.5mpa的,除了底部静压高的,在纠结要不要全程都用无缝钢管,毕竟到了高区,上部设备及管道所承受的静压就小于1mpa了
回复
我去画图了
2017年03月01日 12:51:34
11楼
hbbv 发表于 2017-2-27 15:22 在1.0MPa、2.0MPa左右分别设置设备层,采取多次加压的办法谢谢回答。二次换热的方案一开始提出来被否了,建设方觉得没必要再设换热间,选的分区换热机组直供的方案。
回复

相关推荐

APP内打开