断路器漏电保护原理
guofu7033
guofu7033 Lv.7
2004年12月20日 22:11:11
来自于断路器
只看楼主

用过单相(一相)的小型断路器,上面标示带漏电保护,有谁知道原理,请告知.谢谢!

用过单相(一相)的小型断路器,上面标示带漏电保护,有谁知道原理,请告知.谢谢!
免费打赏
maoqiqi
2004年12月21日 13:31:16
2楼
不管是单相还是三相,其漏电保护都是基于过流保护。每一种断路器的结构都不是完全相同的,所以其动作的原理也都会有差异,你可以去厂商的网站上或在产品的说明书中找到答案。
回复
luruler
2004年12月23日 10:36:40
3楼
你是想设计还是想修啊。
回复
zhao123456
2004年12月24日 13:58:03
4楼
其基本原理应是:通过铁心线圈检测剩余电流,正常无漏电时,各相(各线)上电流瞬时值代数和为零,所产生磁场相互抵消,线圈上无感应电压;漏电时各线所产生磁场抵消不了,线圈上产生感应电压.
回复
欢快的
2004年12月28日 10:09:35
5楼
具体说应该是:当零序电流互感器检测到三相不对称电流时,三相不对称电流的向量和为零序电流,漏电保护的感测元件通过这个不对称三相电流而动作,从而切断电路达到间接保护人身安全。这里对零序电流互感器有一定的要求。
回复
欢快的
2004年12月28日 10:11:39
6楼
补充一点:当线路正常时,零序电流互感器没有电流产生,漏电保护器不动作。
回复
欢快的
2004年12月28日 10:13:19
7楼
新手到此,有不正确的望大家给予指正。谢谢!!
回复
酷客
2008年12月03日 20:38:14
8楼
漏电保护器的工作原理及理解方式
漏电保护器的工作原理:
①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:
一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;
二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。
②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。
电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。
③漏电保护器工作原理
将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

理解:当大功率电动机启动时,电动机内线圈电流是由大到小变化的,并且变化范围较大,超过漏电保护器的动作临界值,所以动作!
通常认为,感性负载对漏电保护器误动作率高,那么为什么像日光灯等感性负载可以直接接漏电保护器呢,就是那个临界值的问题了!



漏电保护断路器的作用就是防止电气设备和线路等漏电引起的人身触电事故,它能够在设备漏电、外壳呈现危险的对地电压时自动切断电源。
漏电保护断路器工作原理:
1.正常工作时,各相电流的相量和等于零,因此零序电流互感器的环形铁心所感应磁通的相量和也为零,零序电流互感器的二次绕组没有感应电压输出,极化电磁铁T的线圈没有电流流过,T的吸力克服弹簧反作用拉力,使衔铁X保持在闭合位置,脱扣机构不动作,漏电保护断路器不动作,保持电路正常供电。
2当设备漏电或者有人单相触电时,通过互感器一次侧各导电电流的相量和不等于零,因此零序电流互感器的环形铁心产生交变磁通,零序电流互感器的二次绕组有感应电压输出,极化电磁铁T的线圈有交流电流流过,产生的交变磁通与永久磁铁的磁通叠加,使电磁铁去磁,衔铁吸力减小,衔铁X被弹簧的反作用力拉开,脱扣机构动作,漏电保护断路器切断电源。